冷库验收规范 一:按照合同材料清单,检查各设备、材料的数量、品牌、质量等是否符合要求 二:检查库体是否符合要求 1组装后的库板接缝错位不得大于1.5mm。接缝均匀、严密,表面平整。 2库板接缝处应采用规定的密封材料。 3库体与设备连接处不许有冷桥存在。 4总装后,库体外观应无明显缺陷。库门开闭应灵活并不得有变形,密封性能良好。
冷库验收规范
一:按照合同材料清单,检查各设备、材料的数量、品牌、质量等是否符合要求
二:检查库体是否符合要求
1组装后的库板接缝错位不得大于1.5mm。接缝均匀、严密,表面平整。
2库板接缝处应采用规定的密封材料。
3库体与设备连接处不许有冷桥存在。
4总装后,库体外观应无明显缺陷。库门开闭应灵活并不得有变形,密封性能良好。
5库温降至设计温度后,应检查库体外表面,并应无结露、结霜等现象。
三检查制冷机组的安装是否符合要求
1制冷机组在规定的防锈保证期内安装时应良好且无锈蚀,其内部不可拆动。
2制冷机组安装时,应在底座的基准面上找正和调平,加装减震装置。
3制冷系统的附属设备如冷凝器、油分离器、气液分离器、蒸发器、冷却塔等,应清洁完好,无损伤锈蚀。
4制冷系统运转时
(1) 各运动部件无异常声响,各连接和密封部位无松动、漏气、漏油、漏水等现象。
(2) 吸、排气压力和温度符合要求。
(3) 进、出水温度和冷却水供给符合呀。
(4) 油箱的油面高度和供油压力符合要求。
(5) 机组的噪声和振动符合要求。
四检查制冷管道的安装是否符合要求
1制冷剂管道的焊接采用相应的焊条。铜管焊接采用套接法,不同金属焊接采用套接法铜焊条焊接。焊口应整洁、美观,无泄漏现象。
2管道绝热保温的材料,保温范围及绝热层的厚度应符合设计规定。
3管道连接的坡向及坡度应符合要求。
4配置支架应外观整齐、清洁、美观。
5制冷剂管道焊接前应进行清洁、吹污等工作。
五检查电气工程安装是否符合要求
1电器的型号、规格符合设计要求。
2电器的外观检查完好,绝缘器件无裂纹,安装方式符合产品技术文件的要求。
3电器安装牢固、平正,符合设计及产品技术文件的要求。
4电器的接零、接地可靠。
5电器的连接线排列整齐、美观。
6标志齐全完好、字迹清晰。
7活动部件动作灵活、可靠,联锁传动装置动作正确。
六检查冷库的降温应符合要求。
七 供应商应向公司提供完整的设备资料、培训资料、使用规范、特种设备使用证。