水闸主体结构施工介绍
星光点点12345
2022年11月07日 09:38:36
只看楼主

水闸主体结构施工主要包括闸身上部结构以及闸底板、闸墩、止水设施和门槽等方面的施工内容,其中混凝土工程是水闸施工中的主要环节。 一、水闸混凝土施工 水闸混凝土施工原则 混凝土工程的施工宜掌握以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。 平底板施工 水闸底板有平底板与反拱底板两种,平底板为常用底板。平底板的施工总是底板先于墩墙,而反拱底板的施工一般是先浇墩墙,预留联结钢筋,待沉降稳定后再浇反拱底板。


水闸主体结构施工主要包括闸身上部结构以及闸底板、闸墩、止水设施和门槽等方面的施工内容,其中混凝土工程是水闸施工中的主要环节。


一、水闸混凝土施工

水闸混凝土施工原则

混凝土工程的施工宜掌握以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。

平底板施工

水闸底板有平底板与反拱底板两种,平底板为常用底板。平底板的施工总是底板先于墩墙,而反拱底板的施工一般是先浇墩墙,预留联结钢筋,待沉降稳定后再浇反拱底板。

水闸平底板的混凝土浇筑,一般采用逐层浇筑法。但当底板厚度不大,拌合站的生产能力受到限制时,亦可采用台阶浇筑法。

平底板混凝土的浇筑,一般先浇上、下游齿墙,然后再从一端向另一端浇筑。当底板混凝土方量较大,且底板顺水流长度在12m以内时,可安排两个作业组分层通仓浇筑。首先两组同时浇筑下游齿墙,待齿墙浇平后,将第二组调至上游齿墙,另一组自下游向上游开浇第一坯底板。上游齿墙组浇完,立即调至下游开浇第二坯,而第一坯组浇完又调头浇第三坯。这样交替连环浇筑可缩短每坯间隔时间,加快进度,避免产生冷缝。

钢筋安装方法有整装法和散装法。工程中使用的钢筋直径在30mm以内时,一般可采用整装法。


施工缝施工

施工缝的位置应设在结构受力较小的部位,易于凿毛和清理,并考虑对外观质量的影响。

施工缝的处理应符合下列规定:



二、止水设施的施工

为了适应地基的不均匀沉降和伸缩变形,在水闸设计中均设置温度缝与沉降缝,并常用沉降缝代温度缝作用。缝有铅直和水平的两种,缝宽一般为1.0~2.0cm。缝中填料及止水设施,在施工中应按设计要求确保质量。


沉降缝填料的施工

沉降缝的填充材料,常用的有沥青油毛毡、沥青杉木板及泡沫板等多种。其安装方法有以下两种。

一种是将填充材料用铁钉固定在模板内侧后,再浇混凝土,这样拆模后填充材料即可贴在混凝土上,然后立沉陷缝的另一侧模板和浇混凝土,具体过程如图1F418012-1所示。如果沉降缝两侧的结构需要同时浇灌,则沉降缝的填充材料在安装时要竖立平直,浇筑时沉降缝两侧流态混凝土的上升高度要一致。

另一种是先在缝的一侧立模浇混凝土,并在模板内侧预先钉好安装填充材料的长铁钉数排,并使铁钉的1/3留在混凝土外面,然后安装填料、敲弯铁尖,使填料固定在混凝土面上,再立另一侧模板和浇混凝土,具体过程如图1所示。

1-模板

2-填料

3-铁钉

1-模板

2-填料

3-铁钉


止水材料种类

常用的止水材料有紫铜片、橡胶、聚氯乙烯(塑料)等。

紫铜止水片的制作同符合下列规定:

塑料和橡胶止水带应避免油污和长期曝晒。塑料止水片的接头宜用电热熔接牢固。橡胶止水带的接头可用氯丁橡胶粘接,其搭接长度不应小于100mm,重要部位应热压粘接。(微信公众号:水利水电资料库)

止水片的安设宜嵌固,不应使用钉子。紫铜止水片的沉降槽,应用聚乙烯闭孔泡沫板条或沥青灌填密实。对于沥青灌填密实的水平紫铜止水片的凹槽应向上,以便于沥青灌填。


止水缝部位的混凝土浇筑

浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括:



三、平面闸门门槽施工

采用平面闸门的中小型水闸,在闸墩部位都设有门槽。为了减小启闭门力及闸门封水,门槽部分的混凝土中埋有导轨等铁件,如滑动导轨、主轮、侧轮及反轮导轨、止水座等。这些铁件的埋设可采取预埋及留槽后浇混凝土两种方法。

小型水闸的导轨铁件较小,可在闸墩立模时将其预先固定在模板的内侧,闸墩混凝土浇筑时导轨等铁件即浇入混凝土中。由于中型水闸导轨较大、较重,在模板上固定较为困难,宜采用预留槽,用浇二期混凝土的施工方法