正在做一个小区,消防控制中心距最远的楼大约400米,因为工程一期就在小区的边上,所以消防控制中心就在整个小区的边上了请教各位大侠,对于这么远的距离是否允许,规范上也没有查到。请各位指点小弟,谢谢
正在做一个小区,消防控制中心距最远的楼大约400米,因为工程一期就在小区的边上,所以消防控制中心就在整个小区的边上了
请教各位大侠,对于这么远的距离是否允许,规范上也没有查到。请各位指点小弟,谢谢
2楼
顶啊,希望得到指教
回复
3楼
根据压降要求增加线径就可以了
回复
4楼
感谢楼上的指教~
回复
5楼
根据厂家样本RVS-2x1.0的传输距离1.5千米,没问题;增大导线截面更保险
回复
6楼
DC24V电源线,电流大,电压降也大,要特别注意噢。
回复
7楼
可以的,1500米的线路都照常使用
回复
8楼
对于报警回路来说,400米完全不是问题
问题在于你联动的线路太长了会造成电压降过大
很有可能联动时,有的阀(口)不动作等问题
回复
9楼
好资料,谢谢楼主的分享!
回复
10楼
增加线径更可靠
回复
11楼
问题在于你联动的线路太长了会造成电压降过大,400米应该不是问题的