请教:消防控制室的距离要求
lshy168
lshy168 Lv.4
2008年04月02日 17:45:43
来自于防雷减灾
只看楼主

正在做一个小区,消防控制中心距最远的楼大约400米,因为工程一期就在小区的边上,所以消防控制中心就在整个小区的边上了请教各位大侠,对于这么远的距离是否允许,规范上也没有查到。请各位指点小弟,谢谢

正在做一个小区,消防控制中心距最远的楼大约400米,因为工程一期就在小区的边上,所以消防控制中心就在整个小区的边上了
请教各位大侠,对于这么远的距离是否允许,规范上也没有查到。请各位指点小弟,谢谢
免费打赏
lshy168
2008年04月03日 09:15:19
2楼
顶啊,希望得到指教
回复
crazyboy
2008年04月03日 14:42:10
3楼
根据压降要求增加线径就可以了
回复
lshy168
2008年04月16日 13:22:56
4楼
感谢楼上的指教~
回复
乒坛高手
2008年04月19日 21:12:54
5楼

根据厂家样本RVS-2x1.0的传输距离1.5千米,没问题;增大导线截面更保险
回复
zwd0791
2008年04月22日 07:56:24
6楼
DC24V电源线,电流大,电压降也大,要特别注意噢。
回复
peca
2008年04月23日 18:14:49
7楼
可以的,1500米的线路都照常使用
回复
mnjcomcnmiu
2008年04月23日 18:46:56
8楼
对于报警回路来说,400米完全不是问题
问题在于你联动的线路太长了会造成电压降过大
很有可能联动时,有的阀(口)不动作等问题
回复
lele1983
2017年12月07日 11:00:15
9楼
好资料,谢谢楼主的分享!
回复
tornado
2017年12月07日 11:03:52
10楼
增加线径更可靠
回复
a317630398
2017年12月09日 21:57:47
11楼
问题在于你联动的线路太长了会造成电压降过大,400米应该不是问题的
回复

相关推荐

APP内打开