常用的防排烟设备
去留无意111
2022年11月03日 15:26:53
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:防排烟设备 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、防火阀: 防火阀用于切断通风管路,阻止火灾蔓延。常用的防火阀有以下几种: (1)、一般通风用防火阀: 当风管内空气达到一定温度时,防火阀上的金属易熔片熔化,阀门在重力或弹簧力的作用下关闭,需要手动复位。此类阀门也有采用记忆合金启闭方式的,其原理是温度变化引起由记忆合金做成的弹簧长度变化,推动阀门启闭,其特点是无需手动复位。

知识点:防排烟设备

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、防火阀:

防火阀用于切断通风管路,阻止火灾蔓延。常用的防火阀有以下几种:


(1)、一般通风用防火阀:

当风管内空气达到一定温度时,防火阀上的金属易熔片熔化,阀门在重力或弹簧力的作用下关闭,需要手动复位。此类阀门也有采用记忆合金启闭方式的,其原理是温度变化引起由记忆合金做成的弹簧长度变化,推动阀门启闭,其特点是无需手动复位。


通风空调系统防火阀易熔片熔断温度一般为70 ℃,当用于厨房排气罩排风时,采用易熔片熔断温度为150 ℃的防火阀。防火阀一般为常开,设于风管穿越防火分隔物处,如进出空调机房、穿越防火墙或重要房间隔墙处。为了调节风量,可以增加五挡风量调节功能。此类防火阀配单微动开关,动作后可以输出电信号。

图片

(2)、防烟防火阀:

防烟防火阀相比普通防火阀增加了电信号关闭功能,可以与消防系统实现联锁。防烟防火阀配双微动开关,双微动开关原理图见图1。图1中DT为24 V电磁铁,在得到火灾控制中心发来的火灾信号后,电磁铁通电,在电磁力的作用下,阀门动作,开关转向图中虚线位置,C-B导通向消防控制中心返回信号,联锁关闭通风设备。


图片


图1 防烟防火阀微动开关原理图


(3)、排烟防火阀:

排烟防火阀也是一种防火阀,其易熔片熔断温度为280 ℃,因常用于排烟系统而被称为排烟防火阀,经常设在排烟风机的入口处。排烟防火阀一般为常开,配单微动开关。


排烟防火阀如采用常闭型,则需增加火灾排烟时的电信号打开功能,280 ℃时二次关闭,设三微动开关。阀门首次动作后,开启排烟,当烟气温度达到280 ℃时,防火阀二次关闭,联锁关闭排烟风机。

图片

2、排烟阀:

排烟阀设于各防烟分区的排烟支管上,一般为常闭,火灾时电信号或手动开启着火防烟分区支管上的排烟阀,返回电信号,并输出联锁信号。控制盒上的钢丝绳为手动开启装置,当防火阀装于高处或其它不方便操作的位置时,可以增加远距离开启装置。排烟阀配双微动开关。位于防火分区处的排烟阀,需要二次关闭功能来防止火灾蔓延。


常开型排烟阀一般用于通风兼排烟系统,火灾时电信号关闭非着火防烟分区的排烟阀,并由消防控制模块发出排烟风机启动信号。

图片

3、板式排烟口:

当防排烟系统设有排烟阀时,其排烟口可以采用普通百叶风口,当不设排烟阀时,就需要采用板式排烟口。板式排烟口是一种组合了排烟阀的风口,配双微动开关,常闭,经常嵌于天花板上,有和排烟阀相同的功能:电信号开启、手动(或远距离手动)开启、输出动作电信号,并可以输出联锁信号。

图片

4、多叶排烟口/送风口:

多叶排烟口/送风口常设于排烟竖井的井壁上,多用于走道排烟或前室加压送风系统,是排烟阀和普通风口的组合,一般为常闭,电信号或手动开启,输出动作电信号,配双微动开关,可根据需要设二次关闭功能。


5、排烟风机:

排烟风机应能保证在280 ℃温度条件下稳定运行30 min。普通的离心风机,其电动机位于介质气流之外,一般能够满足排烟风机的要求,但对于轴流风机,则必须采用消防专用风机。

图片

推荐资料:

07K103-2防排烟设备及附件选用安装

https://ziliao.co188.com/p62292251.html  

车库防排烟及设备用房通风设计和商场地下室通风设计

https://ziliao.co188.com/d62314163.html 


免费打赏

相关推荐

APP内打开