配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便、技术性能特殊、位置固定、配置功能独特、不受场地限制、应用比较普遍、操作稳定可靠、空间利用率高、占地少且具有环保效应等特点。配电箱工程是每个项目必不可少的一个分项工程。根据项目的选配标准及配电箱常用品牌及档次,一般常用品牌有:施耐德、ABB、常熟、良信、正泰、德力西。 配电箱图片如下表:
一般配电箱工程费用由主要元器件、其他元器件、箱体、其他辅材、人工费、管理费、利润组成。
主要元器件:塑壳断路器、塑壳漏电断路器、小型断路器、小型微电断路器、自复式过欠压保护器、接触器、模块化接触器、热继电器、隔离开关、负荷开关、自动转化开关、浪涌保护器等;常见主要元器件的相关内容如下表:
其他元器件:除了主元器件外的变频器、软启动器、电流表、电压表、电度表、电流互感器、熔断器、转化开关、变压器、按钮指示灯、多功能仪表盘等;
其他附材:户内箱组装时用到的线缆、铜排、端子、螺栓、扎带、焊锡等一切可能产生的附材;
配电箱成套费用=元器件+箱体+附材+人工费+管理费+利润,最后统一计取增值税。
(1)根据产品定位选择最合适档次品牌,对品牌定位选型表进行会签确认;
(2)连同成本和设计对施工方出具的深化图严格审核,审核箱体尺寸是否最优;
(3)沟通成本、设计和工程,根据电流、电压、功率等最优设计元器件,避免成本浪费;
(4)价格选用要合理,组价费率要准确,注意税率的变化;
(6)施工阶段做好巡检记录,为结算提供强有力的依据,让成本与实际匹配。
1)图纸:一般在总包施工图电气施工图中 “配电箱系统图”,如单独深化则是单独的深化后系统图;
2)选型单:甲方相关人员签字确认的选型单,避免重复选型导致工作反复;
3)清单模板:选择本地产近期定标清单和其他地产定标清单,保证清晰直观;
4)价格参考:收集多家近期定标清单,做价格对比分析,合理选用单价;
5)资料收集齐全整体熟悉一遍,与甲方明确图纸的版本是最终版,且与投标方收到的图纸版本一致。
3)辅材指配电箱组装时用到的线缆、铜排、端子等,不单独计算;
4)注意按照图纸计算时,不同元器件单独区分;有些元器件比如断路器因为电流、级数相似容易统计为同一类;同类型配电箱注意合并,单独统计会导致工作量增加;
5)地下室的配电箱算完对着图纸再整体复核一遍,户内配电箱算完可以根据户型统计来核查数量,保证不漏算、不多算。
项目清单编制按所在地产配电箱清单模板编制,也可按每个地产其他项目签订的配电箱清单自行发挥编制。一般配电箱清单分为四个表:汇总表+分项清单表+甲供材汇总表+组价明细表。汇总表中编制说明应强调计算的图纸版本及选型单版本,特殊事项说明:比如图纸标注不明的需要明确;甲供材因甲供材需代入组价中计取施工费、管理费利润,所以要单独扣甲供材的材料费用;分项清单表注明配电箱的部位以及配电箱的名称、编号;配电箱数量较多,需注意各种配电箱的单价链接。
根据配电箱的到场计划节点,自行组织人员现场巡检,将巡检情况需做好详细记录,如不满足图纸及清单要求及时和甲方沟通反馈。巡检时应该注意以下几点:
(3)注意箱体内元器件的品牌是否与图纸及清单一致;
(1)箱体尺寸优化点:非标箱长边小于等于600mm,钢板厚度选用不小于1.2mm且底箱厚度不小于1.5mm;长边大于600mm时,钢板厚度选用不小于1.5且底箱厚度不小于2.0mm。长边小于等于600mm,单价为128.89元/㎡,长边大于600mm,单价为132.74元/㎡;每平单价差为3.85元,每个箱体考虑综合税率价差为12.62元(管理费利润税金),由此可以向甲方建议设计合理化设计非标箱箱体尺寸,户内箱则建议合理设计位数,从而达到优化目的。
(2)元器件品牌优化点:在不影响销售展示的前提下,可以将户内箱体中的高端元器件设计为中端器件,如图:
由上表可知,在元器件保持电流一致的情况下,将B品牌改为A品牌的元器件,每个户内箱体价差为219.99元。这仅仅是针对毛坯交付的情况下,若为精装交付,元器件数量更多,优化金额更大。
①将设计图纸中D型改为C型;因为D型用于电动机控制,而C型用于家庭配电和照明。
②空调2(两台)的小型断路器改为NDB1-63 C25A 1P,因为断路器16A只能供功率3250W,而一台1.5匹在制热时功率能达到2300W,两台能达到4600W,原设计不能满足。
③普通插座回路的小型断路器改为NDB1LE-40 C20A 30mA,因为断路器16A只能供功率3250W,而烧水壶1500W+暖风机2000W+洗衣机500W=4000W同时运行时,原设计不能满足。
④客厅空调回路的小型断路器改为NDB1LE-40 C32A 30mA,因为断路器25A只能供功率5500W,而一台3匹在制热时功率能达到5300W,按功率5300W的1.05倍数计算需要5565W,原设计不能满足。
⑤在金属箱体“NDP3A系列-NDP3A-18”中,此箱体能容30位,而在金属箱体“NDP1A系列-NDP1A-18B”中,此箱体也能容30位。