外电防护与配电箱
懵智
懵智 Lv.2
2022年11月01日 09:13:32
来自于建筑施工
只看楼主

在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 1、保持安全距离 2、当达不到以上安全距离的要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。 1)防护设施与外电线路之间的最小安全距离,外电线路电压等级(kV) ≤10 35 110 220 330 500,最小安全距离(m) 1.7 ,2.0 ,2.5 ,4.0 ,5.0 ,6.0。

在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

1、保持安全距离

2、当达不到以上安全距离的要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。


1)防护设施与外电线路之间的最小安全距离,外电线路电压等级(kV) ≤10 35 110 220 330 500,最小安全距离(m) 1.7 ,2.0 ,2.5 ,4.0 ,5.0 ,6.0。

2)当防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。

(1)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表规定。

(2)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合下表规定。

(3)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合下表。

不接触到高压线路也会触电

曾发生这样一起事故:有一栋2层高的在建楼房,楼一侧面距离平行而过10kV高压线约2m,施工过程中未做任何防护。当一工人站在2层楼顶上从高压线侧往上传递一根约6m长的钢筋时死亡,法医鉴定为触电死亡。事故发生后,经实地调查,高压线与钢筋头均无碰撞痕迹,高压输电线路无任何异常,而伸出的钢筋头距离高压线仅0.4m。经研究分析,此事故为电击所致。10kV高压输电线的最小安全距离为0.95m,最小操作安全距离为6m,当钢筋头伸至距离高压线0.4m时,由于高压输电线路的静电场作用而产生感应电压,当人抓住钢筋另一头时,就有电流通过钢筋流过人体入地而导致人触电死亡。

为了确保施工现场用电安全,防止外电线路施工人员的伤害,在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。同时务必配戴好劳保用具。

警示标志及防护措施

配电箱与开关箱

1、配电箱需取得“3C”认证证书。

中国强制性产品认证(China Compulsory Certification)

配电箱内使用的隔离开关、漏电保护器及绝缘导线等电器元件也必须取得“3C”认证。

2、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,三级保护,各级配电箱中均应安装漏电保护器。

3、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上的用电设备(含插座)。

4、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。外漏部分用绝缘胶带包好。

5、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属体通过采用编织软铜线做电气连接。

6、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

7、配电箱,开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4∽1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8∽1.6m。

免费打赏

相关推荐

APP内打开