施工现场常犯的9种墙地砖工程质量通病,是技术交底不到位吗?
cof_96647
cof_96647 Lv.2
2022年10月28日 09:06:39
只看楼主

转自公众号:新筑时代 在项目施工的过程中,我们会遇到各式各样的通病,很多人有许多的解决办法,他会告诉你这都不是事; 那你可曾想过,这些通病为何会发生?为何需要去浪费那两遍、三遍的人力、物力、财力? 说到这有人会问,那如何才能有效预防及规避这些问题呢?最好的办法当然不是去整改、维修,而是一开始就做对。

转自公众号:新筑时代


在项目施工的过程中,我们会遇到各式各样的通病,很多人有许多的解决办法,他会告诉你这都不是事;


那你可曾想过,这些通病为何会发生?为何需要去浪费那两遍、三遍的人力、物力、财力?


说到这有人会问,那如何才能有效预防及规避这些问题呢?最好的办法当然不是去整改、维修,而是一开始就做对。


今天我们整理出了9个 “墙地砖工程常见的质量通病及预防措施”。

 


1、墙面玻化砖铺贴后出现空鼓脱落


     
     


原因分析:

1)瓷砖的吸水率表示如下:陶质砖>10%≥炻质砖>6%≥细炻质>3%≥炻瓷质>0.5≥全瓷砖(玻化砖)。玻化砖吸水率低, 普通水泥砂浆粘结力不够 ,造成空鼓脱落;


2)玻化砖背后有灰尘或砖产品背面的凹凸摩擦力不够,铺贴时粘贴层不饱满或挤压不密实,砖的粘结力不够;


3) 粘结层与墙体基层之间的处理方式不牢固 ,也会造成面层玻化砖的空鼓脱落;


4)玻化砖 密拼,没有留一定的缝隙 。以及铺贴后养护不到位。


■  解决预防:

1)使用相应的 玻化砖粘结剂、重砖粘结剂 ,并配合基层使用界面处理剂;


2)施工前检查墙体粉刷层是否处理到位,需对基层进行浇水湿润。风化或松散严重的,应铲除原基层,重新粉刷;


3)砖背面可用切割机开浅的横槽,砖背面冲洗干净,用粘结剂与水按比例调和,锯齿镘刀批刮,粘结剂厚度在 5~7mm;


4)砖缝控制在 1mm 左右, 避免密拼 。每隔5小时进行淋水养护。


2、室外阳台地砖铺贴采用干铺法施工工艺


     
     


原因分析:

1)铺贴采用干铺法工艺施工,容易造成粘结层进水后产生胀缩,造成起鼓开裂;


2)地砖 不宜密拼粘贴 ,造成接缝高低差明显,表面平整度差。


解决预防:

1)阳台地砖宜采用 湿贴法施工工艺 。铺贴前地面清理干净,浇水湿润后采用1:1水泥沙浆扫浆,采用1:2.5水泥沙浆找平,留设贴砖高度控制在 12mm-15mm 左右;


2)贴砖前应预先弹出分块线, 砖缝 宜考虑 3mm-5mm,可降低伸缩率;


3)采用纯水泥浆或粘结剂镶贴, 擦缝 必须严密、表面平整光滑、深度宽度一致;


4)应做好 地面防水 ,尤其是地漏及阴阳角部位。建议在阳台和房间处做一道止水坎,以防止渗水进房间。地面坡度根据现场标高而定,须保持排水通畅;


5)地面材料铺贴后注意养护,养护期内不得上人和堆放材料。


3、地砖板块出现空鼓现象


     
     


原因分析:

1)基层不干净或干燥,结合不牢;


2)结合层砂浆太稀。结合层砂浆未压实;


3)水泥砂浆中水泥掺量太少;


4)地砖没有用水浸泡;


5)地砖铺贴后,养护不到位。


解决预防:

1)基层应 彻底处理清扫干净 ,并用水冲洗干净,然后晾到 没有积水 为止;


2)铺砂浆前先 浇水湿润 ,采用1:1水泥砂浆(中、粗沙)扫浆均匀后,随即铺设结合层;


3)采用干硬性水泥砂浆,砂浆应 搅拌均匀,拌熟


4)地砖铺贴前,砖背面用磨光机把釉面去除,应将板块浸泡后晾干,浇素水泥浆或批纯水泥浆铺贴定位后,将板块均匀轻击压实;


5)养护期内围挡保护,第二天进行潮湿养护,不得上人和堆放材料。


4、卫生间、阳台等地漏排水不畅,地面出现积水现象


     
     


原因分析:

1)项目部没做施工技术交底;


2)铺贴完地砖没做排水试验,没有检查排水是否通畅。


解决预防:

1)对施工班组要进行全面细致的技术交底工作, 挑选技术好的施工班组做难度高的分项工程 。加强质量监督,施工完成要做排水试验,如排水不通畅要及时整改;


2)控制好地面排水坡度。找平层坡度不小于 2%;地漏的排水坡度以地漏边向外 50mm 处排水坡度为 3%~5%;地面面层材料向地漏处的排水坡度为 1%~2%,地漏处标高应根据门口至地漏的坡度确定。

   


5、门槛石部位的地面交接处分界不清


     

两种材料交接面分界不清△

     

关门后外地面的材料明显△


原因分析:

1)不同地面材料交接面,未考虑周全,放线不到位,导致地毯伸到室内;


2)铺贴地砖时,只考虑对齐于木饰面,未考虑暗门的位置。


解决预防:

1)在深化设计阶段时可考虑 增加 石材或整块地砖 做门槛石;


2)设计深化时,将两种地面材料的交接缝处理在进户门下部靠里边位置, 门扇关上时内外材料要能完全分隔开


6、门窗洞上口的墙砖排版不合理


     
     


原因分析:

1)项目策划不到位,设计图纸深度不够;


2)技术交底不到位,班组施工经验不丰富。


解决预防:

1)设计排版图纸要深化到位,对阴阳角、洞口等部位应明确做法。根据墙砖的尺寸,可把 窗洞上口的砖做成 L型


2)对班组进行技术交底,项目部在施工过程中要加强监控。在施工时,应跟据设计排版图在墙面弹线后,再粘贴墙砖。铺贴时注意装饰完成面线的控制。 


7、墙面不平直接固定吊柜,吊柜安装不牢固


     
     

墙面吊柜背面留空,墙面不平直接固定吊柜,吊柜安装不牢固,存在安全隐患。


原因分析:

前期策划不到位,技术交底不清。


解决预防:

1)与专业厨柜公司配合,确定好施工方案。对施工人员进行全面的技术交底;


2)可在吊柜部位的墙面上进行水泥砂浆抹灰,或贴普通瓷砖(根据现场尺寸及墙砖规格,做好排版图),也可根据施工方案要求 在墙面上预埋固定件安装吊柜 ,避免吊柜安装后出现松动现象。

   


8、墙砖V形缝拼接不整齐


     
     

墙砖V形缝在板块拼接处有高差,或砖墙面平整度不好,影响装饰效果。


原因分析:

1)部分墙砖品质不好,四个角不在一平面上,平整度达不到要求;


2)项目部管理人员对有V型边的墙砖粘贴技术要领掌握不够,导致对班组的技术交底不到位;


3)施工过程中监控不到位,质量意识淡薄。


解决预防:

1)管理人员加强对各项技术规范的学习与培训,技术交底要到位。且在施工过程中加强监控与检查;


2)严格控制来料检验,不合格的产品应退货处理。施工中用 钢直尺每块检查 ,发现高低立即整改;


3)墙砖粘贴时,上下两块砖交界处应 预留 1mm 宽的缝 ,这样可以在一定程度上减少因材质本身引起的安装质量问题,保证V型墙砖的上口在同一斜面上,四块墙砖之间的十字缝尽量做到横平竖直。


9、墙砖干挂用云石胶做结构固定


     
     

左:背条砖全部用云石胶固定,如震动墙砖很容易脱落;预留孔排版不对位,直接用云石胶固定。


右:正确干挂法(先AB胶贴背条砖备好砖)


原因分析:

1)考虑节约成本而忽视施工质量,存在严重的安全隐患;


2)图纸深化不到位,墙砖干挂点与现场角钢开孔处不对位,采用石材胶直接固定墙砖。


解决预防:

1)技术交底必须到位。让现场班组明确具体的施工工艺及操作要求。墙砖干挂严禁用云石胶做结构固定;


2) 墙砖干挂点与现场角钢开孔处不对位 ,应重新打孔。项目部要监控到位,现场发现应立即整改。