综合管廊建设中的钢板桩施工详解
zsd_4959516623
2022年10月26日 15:51:58
来自于地基基础
只看楼主

内容简介 综合管廊基坑支护结构型式主要包括有放坡开挖、土钉墙、重力式水泥土墙、钢板桩、预制混凝土板桩、型钢水泥土搅拌墙、灌注桩排桩、预制混凝土排桩、钢支撑、混凝土支撑、大直径可回收旋喷锚索、地下水控制等。本图集包含以上支护形式的布置、构造和设计要求等内容。设计时应结合当地实际情况,选择合适的基坑支护形式。

内容简介

综合管廊基坑支护结构型式主要包括有放坡开挖、土钉墙、重力式水泥土墙、钢板桩、预制混凝土板桩、型钢水泥土搅拌墙、灌注桩排桩、预制混凝土排桩、钢支撑、混凝土支撑、大直径可回收旋喷锚索、地下水控制等。本图集包含以上支护形式的布置、构造和设计要求等内容。设计时应结合当地实际情况,选择合适的基坑支护形式。


目录
说明 3
放坡开挖
放坡开挖布置 16
放坡开挖坡率 17
坡体护坡措施 18
坡体降水措施 19
土钉墙
土钉墙布置 20
成孔注浆型钢筋土钉构造 21
击入式钢管土钉构造 22
土钉墙喷射混凝土面层构造 23
重力式水泥土墙
重力式水泥土墙构造 24
重力式水泥土墙平面布置(一) 25
重力式水泥土墙平面布置(二) 26
钢板桩
钢板桩布置 27
热轧U型钢板桩计算参数表 28
钢板桩与钢腰梁连接构造 29
预制钢筋混凝土板桩
预制钢筋混凝土板桩布置 30
预制钢筋混凝土板桩构造 31
预制钢筋混凝土板桩冠梁构造 32
型钢水泥土搅拌墙
型钢水泥土搅拌墙布置 33
三轴水泥土搅拌桩内插型钢常用规格参数表 34
三轴水泥土搅拌桩内插型钢转角布置 35
等厚度水泥土搅拌桩内插型钢常用规格参数表 36
等厚度水泥土搅拌桩内插型钢转角布置 37
型钢水泥土搅拌墙内插型钢与冠梁连接构造 38
灌注桩排桩
灌注桩排桩布置 39
灌注桩排桩配筋构造 40
灌注桩排桩桩间土连续防护构造 41
灌注桩排桩桩间土间隔防护构造 42
桩墙合一构造 43
预制混凝土桩排桩
预制混凝土桩排桩布置 44
混合配筋预应力混凝土管桩配筋构造 45
部分预应力高强壁体桩配筋构造 46
预制工字形混凝土桩配筋构造 47
管桩冠梁构造 48
管桩与腰梁连接构造 49
内支撑
常用钢支撑规格技术参数表 50
H型钢支撑相交节点构造 51
H型钢支撑拼接节点构造 52
双拼H型钢支撑连接节点构造 53
钢管支撑接长及连接节点构造 54
双拼钢管支撑连接节点构造 55
钢腰梁与支撑相交节点构造 56
钢支撑与混凝土冠梁、腰梁相交节点构造 57
混凝土支撑配筋及腰梁与围护体连接 58
混凝土支撑加腋节点构造 59
锚杆(索)
大直径可回收旋喷锚索构造 60
锚杆(索)混凝土冠梁及腰梁构造 61
锚杆(索)钢腰梁构造 62
地下水控制
轻型井点构造 63
降水管井构造 64
减压管井和回灌管井构造 65


一、支护体系选用原则

1、以钢板桩、预制钢筋混凝土板桩、型钢水泥土搅拌墙、灌注桩排桩、预制混凝土桩排桩等作为围护体,结合设置内支撑或锚杆等组合而成的板式支护体系,适用于开挖较深、场地空间狭小以及周边环境保护要求较高的管廊基坑。


2、软土地层中,采用钢板桩时开挖深度不宜大于10m;采用型钢水泥土搅拌墙时开挖深度不宜大于15m;采用预制钢筋混凝土板桩、预制钢筋混凝土桩排桩时,开挖深度不宜大于10m;采用灌注排桩时开挖深度不宜大于20m。



二、钢板桩技术要求

图片

1、钢板桩支护由打入土层中的钢板桩围护体和内支撑或拉锚体系组成。选用钢板桩作为基坑围护体时应考虑钢板桩打入、拔除施工对周围环境的影响。


2、钢板桩规格应通过支护结构的内力、变形计算和稳定性确定,其外形与锁口尺寸、截面特性等详见国家标准《热轧钢板桩》GB/T 20933


3、当钢板桩采用锁口式防水构造时,沉桩前应在锁口内嵌填黄油、沥青或其他密封止水材料,防渗要求高或大企口钢板桩有防渗要求时,应在坑外另行设置截水帷幕。


4、采用内支撑或锚杆时钢板桩宜设置钢腰梁,钢腰梁与钢板桩宜采用焊接或设置钢牛腿的连接方式。钢腰梁应贴合钢板桩,期间如果存在间隙应灌以细石混凝土填实。


5、钢板桩桩体不应弯曲,锁口不应有缺损和变形;相邻桩间的钢板桩锁口使用前应通过套锁检查。


6、钢板桩施工允许偏差符合下表。

图片

7、钢板桩施工前,应采用适当的工艺和方法减少沉桩时的挤土与振动影响。打桩时应控制桩架和钢板桩的垂直度;沉桩时,应保护好先行沉入的钢板桩。


8、钢板桩打设可采用单桩打入(或称屏风法)与阶梯打入等多种方法,板桩最后闭合处宜采用屏风法沉桩。邻近建(构)筑物及地下管线的钢板桩宜采用静力压桩法施工,并根据检测情况控制压桩速率。


图片


9、在拔除前应先用振动锤振动钢板桩,拔除时应采用边拔边注浆回填等措施及时将拔出后的空隙填充密实。


三、钢板桩布置

图片

▲钢板桩支护剖面

图片

▲钢板桩小企口止水平面节点

▲钢板桩转角布置一、钢板桩转角布置二

图片注:

1.钢板桩的规格、桩长应根据土层条件和各项稳定性要求以及内力、变形计算确定。

2.钢板桩宜采用小企口搭接形成封闭的挡土、止水结构,沉桩前应在锁口内嵌填黄油、沥青或其他密封止水材料。

3.钢板桩打设前应进行检查,桩体不应弯曲,锁口不应有缺损和变形。

4.基坑转角处的钢板桩可以根据转角的平面形状做成相应的异形转角板桩,且转角桩和定位桩的桩长宜比其他板桩长2.0m。

5.钢板桩与管廊外墙净距S应满足管廊结构、防水等施工要求,不宜小于800mm。


图片

项目案例

图片

上海松江综合管廊


图片

西安综合管廊


图片
南京江北新区综合管廊


图片

海口综合管廊


图片

苏州综合管廊

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

某水池基坑钢板桩悬臂支护结构施工图

福建某钢板桩加锚杆基坑支护全套施工方案图


知识点:钢板桩施工

免费打赏

相关推荐

APP内打开