争议:有观点认为,防烟楼梯间和封闭楼梯间直通室外及建筑屋面的门,需要采用防火门。 本文观点:疏散楼梯间直通室外的门(包括直通建筑屋面的门),当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门,不需要使用防火门。 分解如下: 一、疏散楼梯间需要采用分隔措施的原因: 疏散楼梯间是建筑内的相对安全区域,是人员安全疏散的竖向通道,也是消防员进入建筑进行灭火救援的主要路径,应作为独立的防火单元,以防范建筑内其他区域的火灾危害,防范不同楼层的火灾通过疏散楼梯间蔓延。
争议:有观点认为,防烟楼梯间和封闭楼梯间直通室外及建筑屋面的门,需要采用防火门。
本文观点:疏散楼梯间直通室外的门(包括直通建筑屋面的门),当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门,不需要使用防火门。
分解如下:
一、疏散楼梯间需要采用分隔措施的原因:
疏散楼梯间是建筑内的相对安全区域,是人员安全疏散的竖向通道,也是消防员进入建筑进行灭火救援的主要路径,应作为独立的防火单元,以防范建筑内其他区域的火灾危害,防范不同楼层的火灾通过疏散楼梯间蔓延。
二、疏散楼梯间防火分隔措施的类别:
疏散楼梯间作为独立的防火单元,通过防火分隔措施与其他区域进行分隔,使之具备一定防火性能,是防范火灾蔓延和火灾危害的基本处置手段。疏散楼梯间的防火分隔措施,主要包括满足规范要求的防火间距、满足耐极限要求的隔墙(或外墙),以及防火门等。其中,防火间距是最可靠的防火分隔措施。
三、“防火隔墙、防火门等防火分隔措施,对内不对外”的处置原则:
当疏散楼梯间与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要再采用防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可以采用满足功能要求的普通门、窗。
疏散楼梯间的防火隔墙、防火门等防火分隔措施,主要针对建筑内墙(与建筑内部其他区域的隔墙)及内墙开口,这就是“对内不对外”原则!
四、总结:
依上可知,当疏散楼梯间外墙与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要采取其他防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可采用满足功能要求的普通门、窗,不需要采用防火门、防火窗。
五、其他:
1、对于采用机械加压送风系统的防烟楼梯间或封闭楼梯间,门、窗等应满足机械加压送风系统的功能要求。
2、疏散楼梯间直通室外的安全出口,须确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不得采用减少防火间距的处置措施。
3、疏散楼梯间直通屋面的疏散门,应确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不宜采用减少防火间距的处置措施;当疏散门作为安全出口时,须确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不得采用减少防火间距的处置措施。
知识点:疏散楼梯间