名企钢栈桥施工方案2020word版
+关注
只看楼主
第十五章 计算书和相关图纸(危险性较大专项施工方案)
本工程路线全长 840.856m。本工程为双向 8 车道城市主干路,财干路红线宽65米,黑龙江路红线宽60米,绿线宽均为120米,设计速度60Km/h,沿线设置徒骇河特大桥;设置 4 条连接线(A线、B 线、C 线、D 线)保证滨河大道与财干路(黑龙江路)连通;滨河大道西(东)以箱体形式下穿本工程。
为保证施工期间两岸的材料运输需要,拟在徒骇河大桥主桥上游建设一座钢栈桥。栈桥拟采用贝雷梁+型钢组合结构。河流两岸滨河大道标高34.15-34.26米,河床标高介26-33米之间;河道斜长约为300m,其中水面宽度约为250m。桥位处水深2-3m。考虑行车舒适度和泄洪需求,栈桥设计水位为32.23m(50年一遇洪水位,贝雷梁底在最高水位以上50cm),桥面设计标高为+34.4m。
4 通行车辆: 12m 3 和 20m 3 混凝土罐车、 75t 履带吊车、55t半挂车、56t和70t水稳沥青车。
7 设计水位: +32.23 ( 50 年一遇洪水位,贝雷梁底比此水位高 50cm )。
钢栈桥长99m,桥宽为6.0m,单车道双向行驶,错车区在桥头路基段。栈桥跨径布置为11×9m,全桥不设伸缩缝。两侧桥台顺接20cm厚C30现浇混凝土。
钢管桩采用 Φ 630mm×10mm钢管,横向布置3根,钢管桩基础按摩擦桩设计。钢管桩横向设平连,钢管桩顶面采用双拼500×200H型钢作横向主梁,顶面铺设3组90型单排单层不加强贝雷梁,贝雷片组间中心距为2.2m,片与片间距为0.9m,片与片设置90型贝雷花架。贝雷梁上采用16#工字钢作为横向分配梁,间距0.3m。桥面板采用δ=10mm厚的花纹面成品钢板。
栈桥护栏高1.2m,采用16#工字钢作立柱, Φ 48×3.6mm钢管作扶手,护栏焊接在横向分配梁上,扶手横杆焊接在竖杆顶端。护栏底部设踢脚板为20#槽钢,在护栏和踢脚板刷上红白相间的警示反光油漆。
测量放样出桥台位置,开挖至桩顶50cm以下,先进行沉桩施工,再焊接桥台牛腿,进一步施工桥台的分配梁和挡土版。
桥台牛腿采用25#a工字钢焊接在桩头上,每根桩布置三个牛腿,在牛腿上焊接16#工字钢作分配梁,间距为60cm,采用1cm厚钢板作挡土版,挡土板下方支撑在桩头上。侧面和分配梁点焊在一起。
桥台施工完成后,分层回填风化砂压实。桥台顺接20cm厚C30现浇混凝土。
钢管桩采用Φ630×10mm钢管,电动振动锤沉桩工艺,钢管桩入土29m。
1 测量定位:利用GPS测量放样,采用贝雷梁制作定位架定位。采用全站仪监控钢管的平面偏位情况和垂直度,通过对讲机指挥打桩机调整钢管桩的垂直度和纠正平面偏位。打完的钢管桩及时采用全站仪进行复核,如有偏差过大的情况则拔出重打,同时,利用已经打好的钢管桩对预打的钢管桩进行桩位核对,确保钢管桩的定位准确。
2 导向架制作安装:各墩导向架安装在要插打的管桩主梁节点处,以标准节间9m为例。将贝雷梁架设向前悬空6m,预留导向架空间,在主梁前端衔接安装导向架。
采用用履带吊配合振动锤施打钢管桩。履带吊停放在已施工完成的钢栈桥桥面上打入钢管桩,测量人员确定桩位与桩的垂直度满足要求后,开动振动锤振动。
(1)施工过程中采用设计桩长与贯入度进行双控,以桩底标高控制为主,以贯入度进行校核,具体控制标准数据通过试桩进行确定。
(2) 每根桩的下沉连贯持续,不可中途间歇时间过长,以免桩周的土扰动恢复,造成继续下沉困难。每次振动持续时间过短,则土的结构未被破坏,过长则振动锤部件易遭破坏。振动的持续时间长短应根据不同机械和不同土质通过试验决定,一般不宜超过 10min ~ 15min 。
(3) 振动锤与桩头必须用液压钳夹紧,无间隙或松动,以免影响钢管桩下沉,振坏接头,在振动锤振动过程中,如发现桩顶有局部变形或损坏,要及时修复。
(4) 测量人员现场指挥精确定位,在钢管桩打设过程中要不断的复核桩位和桩的垂直度,并控制好桩顶标高。下沉时如钢管桩倾斜,应及时牵引校正,每下沉 2 米,校正钢管桩一次。
(5) 钢管桩之间的接头必需满焊,各加长加劲板也需满焊并符合设计的焊缝厚度要求。经现场技术人员检查钢管桩接头焊接质量合格后方可打设钢管桩。
(6) 如发现钢管桩下沉时有倾斜趋势,及时采取相应措施调整垂直度。
栈桥钢管桩分节长度根据设计桩长确定,接桩采用对接满焊, 避免接头处于局部冲刷线附近。
接口清理:钢管桩对接前接口两侧30mm内的铁锈、氧化铁皮、油污清除干净,并显露出钢材的金属光泽。
焊接:对接时采用坡口焊方式连接,需满足等强连接要求,完成坡口焊后,管桩外侧需设置扒板。对接时,焊缝应满足设计要求,同时检查管桩原旧焊缝是否满足要求,若不满足需补焊。
焊缝清理及处理:焊缝焊接完成后,清理焊缝表面的熔碴和金属飞溅物,焊工自行检查焊缝的外观质量;如不符合要求,应补焊或打磨,修补后的焊缝应光滑圆顺,不影响原焊缝的外观质量要求。
每排钢管桩下沉到位后,应及时进行桩之间的连接,增加桩的稳定性。平连为标准尺寸,在地面下好料后吊装至设计位置焊接即可。
主横梁采用双拼H500× 200 型钢,长度6m,在地面将两根工字钢在局部位置焊接,连成一体后整体吊装就位。
(1)每排桩施工完毕,经检查合格,即可安装桩间连接系及桩顶横梁。首先人员站在导向架按照图纸割出桩头割出放置主横梁的槽口,焊接加强筋板。然后在桩头焊接三角牛腿平台,为主横梁吊装焊接提供站位,移除导向架,然后吊装主横梁,将其与加劲板和贴板焊接固定。
(2)桩顶分配梁安装前,应准确测量桩顶标高,如与设计标高有差别,应进行调整,处理后的桩顶应保持水平,标高与设计值相符,而且桩顶无卷曲、撕裂、不圆等外观缺陷。
(3)连接系安装为整片吊装,因此安装位置需准确,各方向应对称布置,加劲板焊接应满足要求。
(4)每道焊缝均需施工人员检查合格后再进行下一道工序施工。
本工程贝雷梁采用普通型不加强贝雷梁,共设 3 组 6 片,每组采用 90 型花架连城一体。
将待安装的贝雷桁架抬起,放在已装好的贝雷桁架后面,并与其成一直线,使用人工配合将贝雷桁架前端抬起,下弦销孔对准后,插入销栓,然后再抬起贝雷桁架后端,插入上弦销栓并设保险插销。贝雷拼装按组进行,每次拼装一组贝雷(横向两排),每组贝雷长 9m ,贝雷片间用花篮架连接好,拼装后以便于整体运输至施工现场。
(1) 在下部结构顶横梁上进行测量放样,定出贝雷架准确位置。
(2) 拼装好后的一组贝雷主桁片装车并运至履带吊车后面。
(3) 履带吊车首先安装一组贝雷桁架,准确就位后焊接限位卡板,再安装另一组贝雷桁架。依此类推完成整跨贝雷桁架的安装。
免费打赏