DN150埋地镀锌钢管如连接
lxg.0824
lxg.0824 Lv.3
2008年04月01日 20:55:48
只看楼主

DN150镀锌钢管地上部分可采卡箍连接,埋地部分如也采用卡箍连接,螺栓容易锈蚀,给以后维修带来不便;采用丝接,管径太大,难以施工;采用焊接,破坏镀锌层,防腐不好处理,请教各位同行,哪种连接方式比较好?

DN150镀锌钢管地上部分可采卡箍连接,埋地部分如也采用卡箍连接,螺栓容易锈蚀,给以后维修带来不便;采用丝接,管径太大,难以施工;采用焊接,破坏镀锌层,防腐不好处理,请教各位同行,哪种连接方式比较好?
mengxiangzhen100
2008年04月05日 10:10:11
2楼
采用卡箍套式,埋地做两油一布处理
回复
zyyjmxp
2008年04月08日 22:17:51
3楼
采用卡箍套式,螺栓改不锈钢或塑料.
回复
yueguoq1979
2008年04月09日 20:18:44
4楼
采用卡箍套式,埋地做两油一布防腐处理
回复
lybyw
2008年04月10日 17:15:05
5楼
埋地防腐处理,或者用套管怎么样..........
回复
unbreakablebrian
2008年04月12日 14:01:38
6楼
法兰或者卡箍
防腐按设计要求
没有的话两油一布
回复
manshoubin
2008年05月17日 14:38:27
7楼
镀锌钢管小于等于DN100丝接,大于DN100焊接或专用管件卡箍连接
我建议你卡箍连接,防腐两油一布
回复
heijindishi
2008年05月17日 20:06:24
8楼


不要误导,人家是地下,很少地下用卡箍连接的,建议用焊接法兰,二次镀锌,防腐做好,再现场安装。
回复
ysf1566
2008年05月18日 14:38:50
9楼
地下和地上连接方式有很大的不同,同意楼上的意见。
回复
单坤
2008年06月27日 09:38:08
10楼
采用卡箍套式,埋地做两油一布防腐处理
回复
chenlei2002.007
2008年06月29日 11:13:12
11楼
最好的是法兰连接,卡箍连接可靠性不好,焊接的话外防腐好做,内防腐就难做了。