知识点:冷库电路安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1) 电脑控制箱安装水平底部开孔尽量靠墙。在使用电钻开孔时,需防止铁屑进入空气开关、接触器继电器内部,造成故障。 2) 进电控箱的线管,φ32以下的需装进线锁母,使用中型线管,塑料管卡,管卡间距不超过80cm转弯,线盒前后端管卡不超过25cm,要求配管横平、竖直。 3) 如果采用线槽配线,要求拼缝严密成45°角,在配电箱上开条形孔,要求孔的周围有防护措施,以免线被割破。

知识点:冷库电路安装

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1) 电脑控制箱安装水平底部开孔尽量靠墙。4) 冷库内一般不允许接线头,如必须接头,接头处必须采取防水防潮措施,一般采用自粘带防水,外再用黑胶布增加机械强度。

5) 控制箱内接线要求排列整齐,干净、线头压接牢固、可靠。

机组接线正确、可靠,防止因为震动造成线被磨破和螺栓顶破线皮,谷轮压缩机要求压缩机接线端子打704硅橡胶密封。所有曲轴箱加热器,匀需涂上导热硅脂,电磁阀出线口向下,化霜探头用细铜丝绑扎在离风机5cm以内的回气管上,库温探头绑在冷风机后下方,离冷风机30~50cm范围内,库灯接线压紧,线禁止碰到金属外壳,并尽量远离灯泡。防止灯泡烤坏电线。

6) 冷风机接线,进线需做滴水弯,进线禁止从上部直接进入冷风机接线盒,冷风机化霜加热管接线因各厂家不一样接到端子上的方式也不一样,要求,所有超过三根,化霜管的全部采取Y型连接.因化霜电流较大,特别注意,将线头压紧.排水加热线穿过冷风机内部时,防止加热管烧坏加热线。

7) 门封加热器,接线时注意区分门封加热器的电压,因接线头在保温层内,特别注意接头必须良好可靠,以免过热造成火灾。一般36V,电流在3A左右。

8) 线管配线

把绝缘导线穿在管内敷设,称为线管配线。这种配线方式比较安全可靠,可避免腐蚀性气体侵蚀和遭受机械损伤,一般用于公用建筑内和工业厂房中。

线管配线有明配和暗配两种。明配是把线管敷设在墙上以及其它明露处,要求配得横平竖直,整齐美观。暗配是把线管埋设在墙内、楼板或地坪内以及其它看不见的地方,不要求横平竖直,只要求管路短,弯头少。线管配线的操作程序,通常是先选好管子,对管子进行一系列加工后,再敷设管路,最后把导线穿入管内,并与各种用电设备连接。

9) 选择线管

施工中常用的线管有水煤气、电线管和硬塑料管三种。水煤气管制管壁较厚(3毫M,管径以外径计),适用于潮湿和有腐蚀气体所内明敷或埋地;电线管的管壁较薄(1.5毫M,管径以内径计),适用于干燥场所明敷或暗敷;硬塑料管耐腐蚀性较好,但机械强度不如水煤气钢管和电线管,它适用于腐蚀性较大的场所明敷或暗敷。

线管配好后,为便于穿线,配管前,应考虑导线的载面、根数和管内是否适合,一般要求

管内导线的总面积(包括绝缘层)不应超过线管内径截面积的40%。线管的直径可按表5-8选择。

单芯导线穿和选择表

芯线截面(毫M2

焊接钢管(管内穿线根数)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.5

15(1/2

20(3/4

25(1)

2.5

15

20


4

15

20

25

32(11/4

6

20

25


10

20

25

32

40(11/2

50(2)

16

25

32

40

50

25

32

40

50

70(21/2

35

32

40

50

70

80(3)

50

40

50

70

80

70

50

70

80


95

50

70

80


120

70

80


150

70

80


185

70

80


芯线截面(毫M2

电线管(管内穿线根数)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.5

20

25

32

2.5

20

25

32

4

20

25

32

6

20

25

32

40

10

25

32

40


16

32

40


25

32

40


35

40



注:表中管径的单位为毫M,括号内数字单位是英寸。

    为便于穿线,在下列情况下,须装设拉线盒,否则应选用大一级的管径:

1) 在无弯头时,管子全长在30M处;

2) 当有一人弯头时,管子全长在20M处;

3) 当有两个弯头时,管子全长在12M处;

4) 当有三个弯头时,管子全长在8M处。

10) 弯管

根据线路敷设的需要,线管改变方向需要将管子弯曲。但在线路中,如果管子弯头多了,就会造成穿线困难,因此,施工时要尽量减少弯头。为便于穿线,管子的弯曲角度,一般不应大于90度。管子弯曲半径,明配管不应小于管子直径的6倍;暗配管不应小于管子直径的10倍。钢管和电线管的弯曲,可采用弯管器。操作时,先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,管子的焊缝放在弯曲方向的背面或旁边,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器柄,稍加一定的力,使管子弯成所需用弯曲半径。

11) 配管

管子加工好后,就可按预定的线路进行配管。配管工作一般从配电箱端开始,逐段配至用电设备处,有时也可从用电设备段开始,逐段配至配电箱处,无论从哪端开始,都应使整个管路接通。

a、明配管:为使配管整齐美观,管路应沿建筑物水平或垂直敷设。当管子沿墙壁、柱子和屋架等处敷设时,可用管卡或管夹固定,当管子沿建筑物的金属构件敷设时,薄壁管应用支架、管卡固定,厚壁管可用电焊直接点焊在钢构件上,但点焊时切不可烧穿管子,以免影响穿线。管子固定点间的距离可参照表5-9。管卡间的最大允许距离(毫M) 表5-9

管壁厚度(毫M)

钢管直径(毫M)

13-20

25-32

38-50

65-100

最大允许距离(毫M)

3

1500

2000

2500

3500

1.5

1000

1500

2000

2500


b、管子连接

钢管与钢管之间的连接,无论是明配管或暗配管,最好采用管箍连接,尤其是埋地和防爆线管。为了保证管接口的严密性,管子的丝扣部分,应涂以铅油缠上麻丝,用管子钳拧紧,并使两管端间吻合。

c、管子接地在管路中有了接头,整个管路的导电性往往满足不了要求,接地的可靠性不能保证。为了安全用电,钢管与钢管(除采用套筒焊接外)、钢管与配电箱及接线盒等连接外都应作好系统接地。 接头处焊上跨接地线,钢管与配电箱连接地线,为便于检修,可先在钢管上焊以专用接地螺栓,然后用接地导线与配电箱可靠连接。