知识点:多房间空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 对多房间空调系统划分的原则 项目 空调系统合并 空调系统分设 温度波动≥±0.5℃或相对湿度波动≥±5% 1.各室邻近,且室内温湿度基数、单位送风量的热湿扰量、运行时间接近时;2.单位送风量的热扰量虽不同,但有室温调节加热器的再热系统。
知识点:多房间空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
对多房间空调系统划分的原则
项目 |
空调系统合并 |
空调系统分设 |
温度波动≥±0.5℃ 或 相对湿度波动≥±5% |
1.各室邻近,且室内温湿度基数、单位送风量的热湿扰量、运行时间接近时; 2.单位送风量的热扰量虽不同,但有室温调节加热器的再热系统。 |
1.房间分散; 2.室内温湿度基数、单位送风量的热湿扰量、运行时间差异较大时。 |
±0.1~0.2℃ |
恒温面积较小且附近有温湿度基数和使用时间相同的恒温房间时 |
恒温面积较大且附近恒温房间温湿度基数和使用时间不同时 |
清洁度 |
1.产生同类有害物质的多个空调房间; 2.个别房间产生有害物质,但可用局部排风较好地排除,而回风不致影响其他要求洁净的房间时。 |
1.个别产生有害物质的房间不宜与其他要求洁净的房间合一系统; 2.有洁净等级要求的房间不宜和一般空调房间合一系统。 |
噪声标准 |
1.各室噪声标准相近时; 2.各室噪声标准不同,但可作局部消声处理时。 |
各室噪声标准差异较大而难于作局部消声处理时 |
大面积空调 |
1.室内温湿度精度要求不严且各区热湿扰量相差不大时; 2.室内温湿度精度要求较严且各区热湿扰量相差较大时,可用按区分别设置再热系统的分区空调 |
1.按热湿扰量的不同,分系统分别控制; 2.负荷特性相差较大的内区与周边区,以及同一时间内须分别进行加热和冷却的房间,宜分区设置空调系统。 |