空调水系统管道支、吊架选用注意事项
干练的抽屉
2022年10月14日 09:35:15
只看楼主

空调水系统管道支、吊架选用注意事项 (1)有较大位移的管段应设置固定支架。固定支架要生根在牢固的厂房结构或专设的结构物上。 (2)在管道上无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装活动支架或刚性支架。活动支架的型式,应根据管道对摩擦作用要求的不同来选择: 1)对由干摩擦而产生的作用力无严格限制时,可采用滑动支架。 2)当要求减少管道轴向摩擦作用力时,可采用滚柱支架。


空调水系统管道支、吊架选用注意事项
(1)有较大位移的管段应设置固定支架。固定支架要生根在牢固的厂房结构或专设的结构物上。
(2)在管道上无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装活动支架或刚性支架。活动支架的型式,应根据管道对摩擦作用要求的不同来选择:
1)对由干摩擦而产生的作用力无严格限制时,可采用滑动支架。
2)当要求减少管道轴向摩擦作用力时,可采用滚柱支架。
3)当要求减少管道水平位移的摩擦作用力时,可采用滚珠支架。
滚柱和滚珠支架结构较为复杂,一般只用于介质温度较高和管径较大的管道上。
在架空管道上,当不便装设活动支架时,可采用刚性吊架。
(3)在水平管道上只允许管道单向水平位移的地方,应在铸铁阀件的两侧,兀形补偿器两侧适当距高的地方,装设导向支架。
(4)在管道具有垂直位移的地方应装设弹簧吊架,在不便装设弹簧吊架时,也可采用弹簧支架,在同时具有水平位移时,应采用滚珠弹簧支架。
(5)垂直管道通过楼板或屋顶时,应设套管,套管不应限制管道位移和承受管道垂直负荷。
(6)对于室外架空敷设的大直径管道的独立活动支架,为减少摩擦力,应设计为挠性的、双较接的支架或采用滚动支架,避免采用刚性支架。
1)对于要求沿管道轴线方向有位移和横向有刚度时,采用挠性支架,一般布置在管道沿轴向膨胀的直线管段。补偿器应用两个挠性支架支承,以承受补偿器质量和使管道膨胀收缩时不扭曲,此两个支架跨距一般为3?4m,车间内部最大不超过6m。
2)仅承受垂直力,允许管道在平面上任何方向移动时,可采用双较接支架。一般布置在自由膨胀的转弯点处。



yj蓝天
2022年10月19日 08:54:50
2楼

总结的比错,值得一看,谢谢楼主分享。

回复

相关推荐

APP内打开