铜管和热交换器的耐压性和爆破压力
过去的记忆
2022年10月12日 16:27:34
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:铜管和热交换器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、常用冷媒标准工况下的工作压力 冷媒的种类 最高工作压力 R12 1.35

知识点:铜管和热交换器

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、常用冷媒标准工况下的工作压力


冷媒的种类
最高工作压力
R12
1.35
R22
1.6
R134a
1.1
R407C
1.8
R410A
2.4


2、铜管的工作压力和爆破压力
铜管的工作压力
无损检测:涡流检测、水压试验、气压试验。
水压试验计算公式:P=2st/D-0.8t
P——试验用水的静压力Mpa
t——管材壁厚  mm
D——管材外径  mm
s——材料的允许应力  Mpa
Tp2铜管允许应力规定为s=41.2Mpa(6000psi)
铜管的试验压力


编号
Tp2铜管规格:光管:外径×壁厚
内螺纹管:外径×壁厚×齿高(mm)
水压实验压力(Mpa)
1
Φ9.52 ×0.7
6.44
2
Φ9.52 ×0.5
4.52
3
Φ9.52 ×0.35
3.12
4
Φ9.52 ×0.30 ×0.20
2.66
5
Φ9.52 ×0.28 ×0.12
2.48
6
Φ9.52 ×0.27 ×0.16
2.39
7
Φ7 ×0.27 ×0.15
3.28
8
Φ7 ×0.25 ×0.18
3.03


几种空调制冷铜管爆破压力的计算值和实测值
图片

3、热交换器的工作压力和爆破压力
热交换器耐压爆破试验数据


编号
加压过程保压30秒时的压力(Mpa)
铜管爆破时的压力
(Mpa)
爆破位置
1
2
3
1
14.6
15.5
16.5
17.0
靠近钎焊处的挡板下40mm处
2
14.6
15.5
16.5
17.2
靠近钎焊处的挡板下5mm处
3
14.6
15.5
16.5
16.9
U形弯曲部外侧
4
14.6
16.0
16.5
17.0
U形弯曲部外侧
5
15.0
16.0
16.5
17.2
铝翅片边缘处
6
14.6
16.0
16.5
16.8
铝翅片边缘处
7
14.6
16.0
/
17.1
U形弯曲部外侧
8
14.6
16.0
/
17.3
靠近钎焊处的挡板下13mm处
9
14.6
16.5
/
17.4
U形弯曲部外侧
10
14.6
16.5
/
16.7
靠近钎焊处的挡板下2mm处
平均爆破压力
17.06


4.影响热交换器爆破压力的诸因素
(1)爆破压力提高的因素:弯管、胀管冷作硬化;包裹铝翅片加强。
(2)爆破压力降低的因素:钎焊热影响;钎焊接头装配不良。

推荐资料: 

别墅VRV加全热交换器

https://ziliao.co188.com/d181632.html 

常压容积式热交换器图

https://ziliao.co188.com/d95302.html 


免费打赏

相关推荐

APP内打开