电气四极开关的应用,一直都是敏感话题!
zsd_3739791186
2022年10月12日 16:10:59
只看楼主

知识点:四极开关 低压电器中,四极开关的应用一直存在争议。学术界可以争议,但标准、规范可是冷冰冰的条文,符合规范标准是基本要求。现在《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019对四极开关的应用给出新的规定,与老版本相比,有传承,也有进化。新老标准条款对比参见表1。 表1  新老“民规”关于四极开关的应用要求 GB  51348-2019

知识点:四极开关

低压电器中,四极开关的应用一直存在争议。学术界可以争议,但标准、规范可是冷冰冰的条文,符合规范标准是基本要求。现在《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019对四极开关的应用给出新的规定,与老版本相比,有传承,也有进化。新老标准条款对比参见表1。

表1  新老“民规”关于四极开关的应用要求

GB  51348-2019 JGJ 16-2008 说明
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定: 7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定: 三相四线制系统包括TN-S、TN-C-S、TT、引出N线的IT系统
1 电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;     1  保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联; 基本没变。
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;     2  TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关; 基本没变。
3有中性导体的IT系统与TT系统之间的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;     5  IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。 变化大!
4 正常供电电源与备用发电机之间的电源转换开关应采用四极开关;     3  正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关; 基本没变。
5 TT系统中当电源进线有中性导体时应采用四极开关;     4  TT系统的电源进线开关应采用四级开关; 基本没变。
6 在带有接地故障保护(GFP)功能断路器可选用四极开关。
新增内容!


为了保证电源转换,功能性开关电器需作用于所有带电导体,包括相导体和中性导体。标准要求不得使这些电源并联,但是在有些供电可靠性要求较高的场所,需要瞬间并联的电源转换,通常采用瞬间并联型ATSE


对于TN系统,如TN-C-S、 TN-S系统中的电源转换开关应采用同时切断相导体和中性导体的四极开关。IEC早在2007版的IEC 60364-4-44就有此要求,如下图所示。

图片


如果这种情况采用三极开关会出现什么情况?IEC也有分析。如果采用三极开关,在电源转换时中性导体(N)不被切断,则N导体上会产生分流,包括在N导体上流过的谐波,导则线路周围产生电磁场及电磁干扰。

图片


如果采用四极开关,可以有效的避免此问题,保证N导体电流只会流经相应电源开关的N导体,两个电源完全分开,避免线路周围产生电磁场及电磁干扰。


因此,让学术界争论、研究,工程界按工程建设标准、规范设计、实施。


相关推荐链接:

1、四极开关应慎用

2、住宅配电系统四极开关


成长1998
2022年11月11日 23:37:59
2楼

学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

回复

相关推荐

APP内打开