剧场舞台灯光工程设备监理质量控制要点
zsd_2025458943
2022年09月29日 20:15:33
只看楼主

知识点:工程设备 1 安装准备阶段的设备监理质量控制要点 1.1 审核施工技术方案质量控制要点 1.1.1 科学性 灯光系统应以满足各种演出使用功能的需求为原则来配置设备,设计科学、先进、实用,并注重与国际接轨,便于国内外大型艺术团体的使用。所选用的网络系统、调光控制台、调光立柜、灯具、网络设备等要达到一流演出灯光水平,并充分考虑性价比和通用性。网络、灯具接插件、接线盒、线材等工程配件设备,应符合剧场实际环境的使用要求,安全可靠,有良好的扩展性,便于日后维护和互换性。系统有完备的电磁兼容性设计,确保灯光系统与音响系统等其他系统同时使用,互不干扰。

知识点:工程设备


1 安装准备阶段的设备监理质量控制要点


1.1

审核施工技术方案质量控制要点



1.1.1 科学性


灯光系统应以满足各种演出使用功能的需求为原则来配置设备,设计科学、先进、实用,并注重与国际接轨,便于国内外大型艺术团体的使用。安全可靠性是舞台专业照明系统所要求的最基本的保障条件。灯光系统的主要设备应符合GB(国家标准)、UL(北美标准)、CE(欧洲标准)及投标人提供产品产地国的标准。国家有明确规定必须有3C认证(中国强制性产品认证)或消防认证及试验要求的产品,需要提供相关质量证明文件。系统设计、管线选型、配套施工均应符合国家相关行业标准或规范。整个灯光系统采用TN-S接线方式,控制台和信号处理系统均有UPS电源作为保障。


1.2

图纸会审质量控制要点




1.3

灯光设备安装准备阶段质量控制要点






2 施工阶段的设备监理质量控制要点


2.1

电缆敷设和桥架安装




2.2

配电柜



配电柜安装位置、尺寸、标高符合设计要求,电缆应满足灯光强度、额定电流、动热稳定性的要求。机架内电气元件或装置的布置和接线应考虑便于拆卸、更换和维修,提交的接线资料应清晰无误。动力或控制线路所用的多芯和屏蔽电缆的芯线应易于按编号识别。每根动力和控制电缆两端的电缆编号应相同,并打上带有唯一编号的永久标记。电缆编号应在接线图上表示出来。


2.3

插座箱




2.4

网络系统






3 安装阶段的设备监理质量控制要点


3.1

数字调光柜安装质量控制要点



数字调光柜安装应符合设计要求,机架的底座应与地沟槽钢固定。其柜体四面距墙应大于0.8 m,并留有足够空间供电缆进出,柜顶空间高度应大于0.5 m。调光柜应竖直安装,垂直偏差应符合设计要求。几个机架并排安装在一起时,面板应在同一平面上,并与基准线平行,前后偏差不得大于设计要求。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于设计要求。调光柜内的设备和部件的安装,应在调光柜定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。硅柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固,不得遗漏。


3.2

电脑调光台安装质量控制要点



电脑调光台应安放竖直,台面水平;附件完整、无损伤,螺丝紧固,台面整洁;接插件和设备接触应可靠,安装应牢固;调光台控制室和数字调光硅柜控制室要作防静电地面;硅柜和控制台电源使用专用变压器,与音频、视频电源相隔离。


3.3

灯具的安装质量控制要点



灯具的吊装需采用灯钩及保险链双重保险,经过安全认证和保险的吊装组件,接地保护连接良好。灯具的安装应牢固、安全,其安装角度易于调整。灯具输入电缆与灯具的连接必须牢固可靠,灯具输入电缆不可扭曲或绞合。灯具电缆的选用,必须满足灯具使用功率的容量要求。各灯具电缆两端须标示永久性标志和相位标记。用灯尾线将灯具与调光输出插座连接的时候,要保障有良好的接触,灯尾线要预留适当长度,确保灯体可以灵活转动。




4 调试阶段的设备监理质量控制要点


舞台灯光设备通电前,根据GB/T 14218-2018《电子调光设备性能参数与测试方法》第7.2.10条测量接地保护,使用至少能输出10 A交流或直流电流的接地电阻测量仪进行测量,每个外露可导电部分与外壳保护接地端之间的电阻应小于0.1 Ω。


根据GB/T 14218-2018《电子调光设备性能参数与测试方法》第7.2.11条测量绝缘电阻,用绝缘电阻测试仪测量调光器主回路(不含控制器件)的三相进线(A、B、C三相)与保护接地端、相线与相线之间、相线与N线之间的绝缘电阻,测量结果应大于1 MΩ。


关于舞台灯光系统的调试,首先,所有电源开关应处于闭合状态,检查配电柜、调光台设备安装情况,然后电源配电柜送电、调光台送电,调节调光旋钮,观察电流表情况,检查灯具发光情况。系统连续工作40分钟后,检查有无异常现象,调节调光柜起控电压,检查起始点的协调性,检查调光光线的变化。仔细检查每台设备的单独运行状况,达到既检查灯具又检查控制台的目的。


其次,要正确进行灯具的设置。电脑灯只有在正确的设置下才能正常工作,设置的内容包括灯具的控制形式、电源的供应方式、运动范围、灯具在系统中的地址、控制线终端的处理等方面。其中,灯具上DIP(拨码开关)开关时,必须严格按照产品说明书提供的表格进行。灯光系统的控制设备必须对其进行设定,设定的内容包括控制形式、控制信号的输出方式、灯具的型号和数量、控制程序软件的内容等方面。


所有参与测试设备全部投入使用,编辑调光自动运行程序,亮度0~100%,模拟实际演出。在需要快速推亮面光的动作时,检验是否出现跳闸现象。在上述步骤完成后,需要检查一遍控制器的动作和电脑灯的动作是否一致,灯具的自检是否正常等。注意灯光系统和音响系统相互有无干扰。


填写试运行记录表,相关参数定时记录。测试时间完成后,如未出现跳闸、过热、无故自停等现象,即可确认系统可靠性能满足实际使用要求。




5 测试验收、竣工和交付使用阶段的设备监理质量控制要点


5.1

测试验收阶段质量控制要点



在设备调试完成后,系统可以实现全部设计功能。测试中,系统工作稳定,散热系统正常工作,设备无任何异常现象。然后,对电子调光设备和照明设备进行系统的性能测试。


5.1.1 剧场电子调光设备性能测试


根据GB/T 14218-2018《电子调光设备性能参数与测试方法》第7.2条的要求测试如下12项性能指标,设备监理工程师应按规定的时间到现场见证,对其实施监督。


(1)误触发和失触发。(2)负载能力。(3)输出电压不一致性。(4)最大输出电压Umax。(5)最小输出电压Umin。(6)温度漂移。(7)调光回路输出直流分量。(8)噪声。(9)谐波。(10)调光器数据接收能力。(11)调光台刷新频率。(12)调光台和调光柜响应时间。


通过以上电子调光设备性能指标的测试,记录相关测试数据。对照GB/T 14218-2018《电子调光设备性能参数与测试方法》相关条款的要求,判断该剧场的电子调光设备系统是否符合国家规范要求,填写自检报告。