不同情况下,悬挑板上部钢筋如何锚固?下部构造钢筋伸入支座长度多少? 一、悬挑板上部钢筋锚固 1、有内跨且板面标高不同时 板面有高差时应采用分离式配置上部受力钢筋,悬挑板上部受力钢筋在内跨要满足锚固长度不小于la的要求,见下图1。 当悬挑板的跨度较大且板面与内跨标高一致时,由于悬挑支座处的负弯矩对内跨中有影响,当内跨跨度较小时,甚至会出现全跨均为负弯矩,因此上部钢筋应通长配置,见下图2。
不同情况下,悬挑板上部钢筋如何锚固?下部构造钢筋伸入支座长度多少?
板面有高差时应采用分离式配置上部受力钢筋,悬挑板上部受力钢筋在内跨要满足锚固长度不小于la的要求,见下图1。
当悬挑板的跨度较大且板面与内跨标高一致时,由于悬挑支座处的负弯矩对内跨中有影响,当内跨跨度较小时,甚至会出现全跨均为负弯矩,因此上部钢筋应通长配置,见下图2。
1)无内跨纯悬挑板上部受力钢筋伸入支座内的锚固宜采用弯折锚固。当支座宽度满足直线锚固长度≧la时,上部受力钢筋宜伸至支座远端向下90°弯折,弯折段长度为15d。
2)当支座尺寸不满足长度≧la时,水平段投影长度应不小于0.6lab,弯折段长度为15d,见图3、4。
从上面两条可知:无内跨纯悬挑板不管支座是不是满足直锚,都必须伸至支座远端向下90°弯折;当支座宽度不满足大于等于lab时,弯锚水平段投影长度应不小于0.6lab,这个条件是对设计的要求,当图纸不满足时要向设计提出,由设计变更。
1、抗震设防烈度为7度(0.15g)以上,且悬挑板跨度大于2米时,板上、下纵向钢筋伸入支座内的锚固长度需满足抗震锚固要求。
2、当考虑竖向地震作用时,应由设计在图纸中特别明确,上面图1至图4括号中的数值用。
悬挑构件的上部纵向钢筋是受力钢筋,因此要保证其在构件中的设计位置,不可以随意加大保护层的厚度,否则造成板面开裂等质量事故。另外悬挑板要待混凝土达到100%设计强度后方可拆除下部支撑。
悬挑板下部配置构造钢筋时,该钢筋应伸入支座内的长度不小于12d且至少伸至支座的中心线。
参考规范:16G101-1/18G901-1/G101系列答疑
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:悬挑板