知识点:空调水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、 管材选用和连接方式 空调供回水管DN>50者采用无缝钢管,DN≤50者采用加厚焊接钢管。空调加湿管、空调冷凝水管当DN≤32时采用铝塑复合压力管(xPa/H),当DN>32时采用热镀锌钢管。无缝钢钢管和焊接钢管采用焊接或法兰连接,热镀锌钢管采用丝扣连接,铝塑复合管采用专用接头连接。
知识点:空调水系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、 管材选用和连接方式
空调供回水管DN>50者采用无缝钢管,DN≤50者采用加厚焊接钢管。空调加湿管、空调冷凝水管当DN≤32时采用铝塑复合压力管(xPa/H),当DN>32时采用热镀锌钢管。无缝钢钢管和焊接钢管采用焊接或法兰连接,热镀锌钢管采用丝扣连接,铝塑复合管采用专用接头连接。
2、 管道支吊架安装
平面管支吊架施工时,各专业需统一协调,合理安排,平面管支吊参照国标制安。管井中管道由于管径大,管线长,支架承重大,施工中固定支架采用管井两边剪力墙或梁上预埋钢板,用槽钢制作支架,如图所示,固定支架设置负二层,二十五层及波纹补偿器两端楼层;楼井中其余支架可采用膨胀螺栓固定,支架形式可参照固定支架图制作,不设固定点,支架与管道间用防腐处理过的木垫瓦或橡胶垫间隔以防冷桥产生。
3、 管井中管道施工
竖井管道贯穿整个建筑物,楼层高,井道内管径大,施工时拟分系统分区段从上至下进行。根据设计图及整体安排布置,施工中拟于井道地下二层和十一层设置坚固操作平台,分两区(I区:地下室二层~十层,II层:十一层~二十五层)集中组对施焊,集体吊装。每层又分为二段(分别于四层和十八层断),用波纹管补偿器联结。实施时,I区在地下一层设置一5吨卷扬机(钢丝绳为6×19,d=14),辅助吊链葫芦起吊管道组对焊接(5~10层)管段,焊完后吊装就位(5~10层)并牢固固定。然后组焊地下室二层~四层管道就位,如图所示,高层可于十一层设置卷扬机,同样实施。
4、 铝塑复合管的安装
铝塑复合管具有耐老化、耐腐蚀、难燃、不结水垢、不产生水锤噪音、抗静电、不透光、不透氧、卫生无毒且内壁非常光滑,输送水等流体时阻力损失小等特点。
(1)、截断
先将管子尺寸测量好,并画好剪裁线,用专用管剪对准剪裁线,用力将其截断。
(2)、整圆
管子截断后,用专用的金属整圆器将管端整圆,以保证管子连接时吻合。
(3)、弯曲
先将管子需弯曲部位用尺子测量好,并画好弯曲部位标识线,将专用弯管弹簧放入弯曲部位,用专用弯管器弯曲至所需的角度。
(4)、连接
采用铝塑复合管专用接头连接,连接时将接头伸入管件内部,然后旋紧螺帽。随着螺帽的旋紧,管与接头接合就越紧密。铝塑复合管与镀锌钢管及部件间采用专用接头连接。
(5)、固定:
铝塑复合管支架采用专用支架,首先用红线确定支架位置,然后将支架固定在画线部位,再将管子放在支架上,用管卡将管子锁在支架上并固定好。
5、 管道放气与排污
管道在最高处设自动排气阀,在立管最低处安装100mm的集污管,底部设排污阀。柜式空调器与凝结水管连接处设水封,凝结水管坡度≥1%。
6、 阀门安装
阀门在试压合格后进行安装。安装时注意并门的标识箭头与水流方向一致,保证阀门开启灵活,关闭严密。
7、 试压、冲洗用水水源及排水方案
(1)、现场临时总水源由甲方提供
(2)、施工用各楼层水源根据土建安装各专业需用情况整体合理布置。
(3)、试压、冲洗用水源取至各楼层时水源。
(4)、试压、冲洗排水安装临时排水管排至就近的市政管排水井。
8、 水压试验
空调水管安装完毕且与施工图核对无误后进行水压试验。系统试验压力为2.1Mpa。考虑到该楼层较高,拟分系统分区段进行。先将系统内充满水,用电动试压泵将系统压力升至试验压力,并观察10分钟,如压力降不大于0.02Mpa,作外观检查,以不渗漏为合格。凝结水系统作充水试验,排水畅通,接头处无渗漏为合格。
9、 系统冲洗
系统试压合格后进行水冲洗,为防止安装杂物进入设备,需关闭所有设备上的阀门,冲洗时管内水流速≥0.8m/s,直到出水洁净时冲洗完成。
10、 管道防腐与保温
(1)、管道防腐
管道经试压,冲洗合格后,无缝钢管、焊接钢管刷防锈漆两道。
(2)、保温
空调供回水管采用一级福乐斯保温材料,管径小于140mm采用M型系列,管径大于140mm采用R型系列,管径大于250mm采用T型系列,冷凝水管采用F型系列,保温材料接缝处用胶水粘接,垂直管道的保温须结合立管支架以防保温套下滑脱落。