请问变压器并列运行期间,有载调压开关为何不允许使用自动档位?
请问变压器并列运行期间,有载调压开关为何不允许使用自动档位?
2楼
两变压器的输出电压有可能不一样,从而造成环流。
回复
3楼
就是的。一台调高了,另一台没动。
回复
4楼
谢谢大家
回复
5楼
同意二楼
回复
6楼
两变压器的输出电压有可能不一样,从而造成环流。
同意此观点
但是有什么更好的解决方法么
回复
7楼
也要注意变压器的功率,比值不能小于30%
回复
8楼
因为如果两个都设在自动档,电压变动,两个调压开关接受信号到调压有先后不会同时进行,这样在一个调整后,另一个就不会再调整了,因为电压在这时已经满足要求了,这时两个变压器的输出电压是有电压差的,这样就会形成环流增加变压器的内部损耗.
回复