变压器运行问题咨询?
王学生
王学生 Lv.7
2008年03月31日 20:41:17
来自于变压器
只看楼主

请问变压器并列运行期间,有载调压开关为何不允许使用自动档位?

请问变压器并列运行期间,有载调压开关为何不允许使用自动档位?
免费打赏
yjig
2008年03月31日 21:09:44
2楼
两变压器的输出电压有可能不一样,从而造成环流。
回复
hou48411
2008年03月31日 21:15:20
3楼

就是的。一台调高了,另一台没动。
回复
王学生
2008年04月01日 17:46:39
4楼
谢谢大家
回复
zsp1976
2008年04月10日 19:09:14
5楼
同意二楼
回复
tianpeng20
2008年04月10日 19:15:48
6楼
两变压器的输出电压有可能不一样,从而造成环流。
同意此观点
但是有什么更好的解决方法么
回复
baueai
2008年04月11日 00:02:13
7楼
也要注意变压器的功率,比值不能小于30%
回复
qian68747
2008年04月13日 11:32:19
8楼
因为如果两个都设在自动档,电压变动,两个调压开关接受信号到调压有先后不会同时进行,这样在一个调整后,另一个就不会再调整了,因为电压在这时已经满足要求了,这时两个变压器的输出电压是有电压差的,这样就会形成环流增加变压器的内部损耗.
回复