套接紧定式钢导管敷设
zsd_7962099525
2022年09月27日 09:17:51
只看楼主

知识点:套接紧定式钢管连接 (1)套接紧定式钢导管管材、连接套管及附件应采用同一金属材料制作,管材、连接套管及附件使用的原材料应符合国家现行标准的规定,产品应附有出厂合格证和检验报告。(2)使用的管材、连接套管、螺钉及其附件,安装前应进行外观检查,符合下列规定:1) 型号、规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识。2) 金属内、外套管及其金属附件内、外壁镀层均匀、完好,无剥落、锈蚀现象。

知识点:套接紧定式钢管连接

1)套接紧定式钢导管管材、连接套管及附件应采用同一金属材料制作,管材、连接套管及附件使用的原材料应符合国家现行标准的规定,产品应附有出厂合格证和检验报告。
2)使用的管材、连接套管、螺钉及其附件,安装前应进行外观检查,符合下列规定:
1) 型号、规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识。
2) 金属内、外套管及其金属附件内、外壁镀层均匀、完好,无剥落、锈蚀现象。
3) 管材、连接套管及其金属附件内、外壁表面光洁,无毛刺、飞边、沙眼、气泡、裂纹、变形等缺陷。
4) 管材、连接套管及其金属附件壁厚均匀,管口边缘平齐、光滑。
5) 连接套管的长度不小于管外径的23.5倍。
6) 连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢管管壁厚度一致。
7) 紧定螺钉符合产品设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好,顶针坚固,旋转螺钉脱落的“脖颈”尺寸准确。
3)紧定螺钉专用工具应配套、耐用,便于操作。

2.工艺流程
图片

3.放线测位
按图纸要求放线定位,将箱盒固定好:
1)暗装箱、盒预埋时需一次定位准确。在间隔墙上定位时,可以参照土建装修施工预放的统一水平线,在混凝土墙、柱内预留接线盒、箱时,除参照钢筋上的标高外,还应和土建施工人员联系定位,用经纬仪测定总标高,以确定室内各点地坪线。
2)安装现浇混凝土墙板内的箱、盒时,可在箱盒背后另加设Φ6钢筋套圈,以稳定箱、盒位置,使箱、盒能被模板紧紧地夹牢,不易移位。
3)接线箱、盒上开孔时,木制品必须用木钻,铁制品开孔必须用专用配电箱开孔器开孔;穿线时,应先清除箱、盒内的灰渣,再在盒内壁刷两道防锈漆。穿好导线后,用接线盒盖把盒子临时盖好,盒盖周边应小于圆木或插座板、开关板,但应大于盒子。待土建装修喷浆完成后,再拆去盒子盖,安装电器、灯具,这样可以保持盒内卫生。
4) 明配管的箱、盒应用明配的专用箱盒,不得用暗装接线盒替代。
4.支架制作
根据施工图加工好各种弯管、盒箱支架。套接紧定式钢导管,管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:圆钢:直径6mm;扁钢:30mm×3mm;角钢:25mm×3mm
5.煨弯
用配套的煨管器,一般管径25mm以下可采用冷煨法,做法与1431.6条相关条款相同,管径32mm及以上应采用定型弯管。
6.管路敷设
1) 套接紧定式钢导管管路垂直敷设时,管内绝缘电线截面应不大于50mm2,长度每超过30m,应增设固定导线的拉线盒。
2) 套接紧定式钢导管管路水平或垂直敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为15‰,全长偏差不应大于管内径的1/2
3) 套接紧定式钢导管管路明敷时,固定点于终端、弯头中点、电器具或箱盒边缘的距离为150300mm
4) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固,间距均匀,其最大间距应符合表14346.4)的要求。

14346(4)   固定点间距

敷设方式

钢导管种类

钢导管直径(mm

1620

2532

40

吊架、支架或沿墙敷设

厚壁钢导管

15

20

25

薄壁钢导管

10

15

20


5) 套接紧定式钢导管管路敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋入混凝土内平面敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
6) 套接紧定式钢导管管路埋入墙体或混凝土时,管路于墙体或混凝土表面净距不应小于15mm
7) 套接紧定式钢导管管路暗敷设时,管路固定点应牢固,间距应符合下列规定:
1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板的管路,紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定。直线敷设时,固定点间距不大于1m
2) 设在砖墙、砌体墙内的管路,垂直敷设剔槽宽度不宜大于管外皮5mm。固定点间距不大于1m。连接点外侧一端200mm处,增设固定点。敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面。固定点间距不大于1m
8) 套接紧定式钢导管管路进入盒、箱处应顺直,且应采用专用接头固定。
9) 套接紧定式钢导管固定可采用支架、膨胀螺栓、预埋铁件等方式,严禁木塞固定。
7.管路连接
1) 套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽。严禁熔焊连接。
2) 套接紧定式钢导管管路连接处,应涂电力复合脂或导电性防腐脂,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形。管材插入套管接触应紧密,且应符合下列规定:
1)直管连接时,两管口分别插入直管接头中间,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。
2)弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处,用紧定螺钉定位后,进行旋紧螺帽脱落。
3)套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位。
4)套接紧定式钢导管管路,当管径为32mm及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。
5)套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部分的管端应保持清洁,连接处的缝隙应有封堵措施。
3) 套接紧定式管道管路于盒箱连接时,应一管一孔,管径与盒箱敲落孔应吻合。管与箱盒的连接处,应采用爪形螺纹帽和螺纹管接头锁紧。
4) 两根及以上管路与盒箱连接时,排列应整齐、间距均匀。不同管径的管材,同时插入盒箱时,应采取技术措施。
5) 套接紧定式钢导管管路敷设完毕后,管路固定牢固,连接处符合规定,防止异物进入端头应封堵。
8.管路接地
1) 套接紧定式钢导管管路敷设及金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒箱连接符合套接式钢导管管路连接的规定时,连接处可不设置跨接地线,管路外壳应有可靠接地。
2) 套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊连接。
3) 套接紧定式钢导管管路不应作为电器设备的接地线。


相关推荐链接:

1、套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范

2、矩形钢管混凝土柱与钢梁连接节点试验分析




免费打赏

相关推荐

APP内打开