知识点:桥架接口应平直 终将渡过成长的海
知识点:桥架接口应平直
终将渡过成长的海
01
正文
桥架施工方法
1.1、桥架安装流程
1、定位
根据施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用激光定位仪或弹线法、吊锤法,均匀档距标识出支、吊、托架位置。
2、水平吊架安装
1)水平吊架间距不超过2m;
2)在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和伸缩缝两端及三通分支处500mm以内加装支、吊架;当弯曲半径大于300mm时也应在弯通中部增设一个支、吊架;直段20m处加装固定支架。
3)支吊架安装应保证桥架水平度符合要求。
4)采用膨胀螺丝工艺安装时,钻头选择应与膨胀螺丝匹配,然后在通丝螺杆上带双螺母锁定,采用扳手与膨胀螺丝连接牢固。(禁止在轻质墙体上打膨胀螺丝)
3、垂直桥架支架安装
1)支架间距不超过1.5m,每隔4层增加承重支架。
2)采用膨胀螺丝工艺安装时,钻头选择应与膨胀螺丝匹配,然后在通丝螺杆上带双螺母锁定,采用扳手与膨胀螺丝连接牢固。门型支架也可以选择由土建专业预埋。(禁止在轻质墙体上打膨胀螺丝)
3)支架安装垂直度符合要求。
4、墙装水平支架安装
采用膨胀螺丝工艺安装时,钻头选择应与膨胀螺丝匹配,然后在通丝螺杆上带双螺母锁定,采用扳手与膨胀螺丝连接牢固。(禁止在轻质墙体上打膨胀螺丝)
5、桥架安装
1)桥架平直,无明显扭曲,内壁无毛刺,附件齐全,吊杆与横担紧固后,螺杆露出2-5牙为宜,桥架接口平直、严密,盖板齐整平整。
2)桥架与横担(或门型支架)用螺栓固定,螺帽安装在外,以防止螺栓划伤电缆外护层。
3)桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直,水平走向的支吊架左右偏差应不大于10mm,其高低偏差不大于5mm。
4)桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,断开距离应大于建筑物伸缩缝宽,而且要保证所有电缆能随伸缩缝自由伸缩,不受损坏,桥架断开处用伸缩节连接,一端紧固定,一端松固定。
桥架伸缩节跟桥架的形状一样,比架桥稍宽,长度为400-500mm,上连接片的地方是通孔,其他的和桥架做法一样。
5)敷设在竖井、吊顶、通道等处的桥架穿越普通砖墙、楼板及防火墙的孔洞要用进行封堵。
6)电缆桥架由室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雨措施;桥架由室外较高处引到室内时.电缆桥架应先向下倾斜,然后水平引到室内;当电缆桥架采用托盘时,宜在室外水平段改用一段电缆梯架,防止雨水流入室内。
7)分层桥架安装:先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离不小于150mm,有利于后期的电缆敷设和检修。
8)桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施:
?电缆桥架应在水管或具有腐蚀性液体管道上方。
?电缆桥架应在热力管道下方。
?易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
?易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。
6、接地处理
1)金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规范:
?金属电缆桥架及其支架全长,与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接
不小于2处,使整个桥架为一个电气通路。
?非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;接地点或电气连接处涂层要清除干净,实现有效接触。
?镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
2)伸缩缝或软连接处需采用铜软导线或编织铜线连接,截面积不小于16mm2。
3)钢制桥架起始端和终始端应与建筑物接地装置进行可靠的连接,全长大于30米时,每隔20-30m,应增加一个接地连接点;当桥架出入建筑物时,应就近与总等电位接地装置进行连接。
注意事项
1、管廊区域(特别是塔楼)有多个专业的管线集中:暖通风管,防排烟风管,强弱电桥架,给排水管道,消防喷淋管道,空调水管道等,需要总包或设计单位统一划分各专业管道位置,确定好桥架的水平位置或标高后,再着手安装事宜。
2、施工前按照施工图敷设方向检查桥架安装空间,有无障碍物、支架固定处是否有轻质砖墙、预留孔洞位置尺寸是否合理等,并做好详细记录,并拍照或画出施工草图。
相关推荐链接: