属于酒店性质的11层的综合楼低压电源只一路供电可以吗(变压器出一回路线,还有一路是发电机)?
属于酒店性质的
11层的综合楼低压电源只一路供电可以吗(变压器出一回路线,还有一路是发电机)?
2楼
不可以
应该使用双电源供电
请察看2002版电气规范
回复
3楼
我也觉得应该双路电源供电。
回复
4楼
如果接入的这路电源是电力公司关照的线路,至少在系统上正常有保证。
系统故障有后备电源一定范围内有保障。
应该是可以的。
回复
5楼
我的也是两路供电啊(一路变压器出线、另一路发电机出线)!按规范2类高层为二级负荷。我满足两回路供电啊,不知道能通过吗?
回复
6楼
发电机完全可以算作一路独立电源,这也是常规做法。
回复
7楼
我们这经常这么做,发电机作为第二电源
回复
8楼
应该双路电源供电。 否则就违反强条了,
回复
9楼
可以的。
你看看建设部的电气技术措施,就明白了。
回复
10楼
可以
回复
11楼
二级负荷,可以的
回复