见证取样手册(水泥、钢筋、防水等四十二种材料取样方法)
含蓄的显示器
2022年09月26日 09:06:11
只看楼主

该公众号已被封禁 一.水泥 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2.取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋原材力学性能试验


一.水泥

  1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。

2.取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。

二、钢筋原材力学性能试验

1.取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。

2.取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。

三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验

1.取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。

2.取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。

四、钢筋闪光对焊试验

1.取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。

2.取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。

五、钢筋机械连接试验

1.取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。

2.取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。

六、蒸压加气混凝土砌块试验

1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。

2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。

七、普通混凝土小型空心砌块试验

1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。

2.取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。

八、轻集料混凝土小型空心砌块试验

1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。

2.取样方法:随机抽取10块为一组。

九、蒸压灰砂砖试验

1.取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。

2.取样方法:随机抽取10~20块为一组。

十、烧结普通砖

1.取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。

2.取样方法:随机抽取10块为一组做强度试验。

十一、烧结多孔砖

1.取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。

2.取样方法:随机抽取10块为一组做强度试验。

十二、混凝土实心砖

1.取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。

2.取样方法:随机抽取10块为一组。

十三、混凝土多孔砖

1.取样频率:每35000-150000块为一批,不足35000块仍作为一批。

2.取样方法:随机抽取10块为一组做强度试验。

十四、砂性能物理试验

1.取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。

2.取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为30㎏。

十五、碎石性能物理试验

1.取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。

2.取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的碎石共8份,组成一组样品,试样重量约为50㎏。

十六、混凝土抗压试件强度试验

1.取样频率:每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根必须有一组试件;当梁、板与柱的混凝土强度相差两个等级时,柱头处应单独留置试件。

2.取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,3个试块为一组。

十七、混凝土试件抗渗试验

1.取样频率:连续浇筑混凝土量为500 m3以下时,应留置两组抗渗试件,每增加250~ 500m3时,应增加两组,如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试件。

2.取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,6个试块为一组。

十八、混凝土试件抗折试验

1.取样频率:每天或铺筑200m3的混凝土(机场400m3),应同时制作两组试件,龄期应分别为7天和28天;每铺筑100m3~200 m3混凝土应增加一组试件,用于检查后期强度,龄期不得少于90天;每工作班拌制的同配比混凝土不足100盘,预拌混凝土不足100m3,取样不得少于一次。

2.取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,3个试块为一组。

十九、砂浆试件抗压试验

1.取样频率:同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机、每一楼层或250m3砌体取样至少一组。

2.取样方法:在砂浆搅拌机出口处随机抽取6个试块为一组。

二十、防水材料试验

1.取样频率:砂浆、混凝土防水剂每批抽取3~5㎏;聚合物水泥防水涂料每10吨为一批,抽取5㎏;聚氯乙烯弹性防水涂料每20吨为一批,抽取30㎏;高分子防水涂料(片材)每批抽取3 ㎡;高分子防水涂料(止水带、膨胀橡胶)每批抽取2m;高分子防水卷材胶粘剂每5吨为1批,抽取1L;自粘橡胶沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材及聚氯乙烯防水涂料等每批抽取3㎡。

2.取样方法:在现场随机抽取。

二十一、预应力钢绞线试验

1.取样频率:以同一钢号、同一规格,同一生产工艺,每60吨为一批。

2.取样方法:从外观尺寸合格的钢铰线上切取(不得采用电弧切割)3条为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。


二十二、塑料给排水管试验

1.取样频率:进场的同一生产厂家、同一材质、每个规格的塑料排水管材不少于一组。

2.取样方法:随机抽取塑料给排水管材4×1m,塑料给排水管件9件为一组。

3.胶水不小于500g。

二十三、电线电缆机械及电性能试验

1.取样频率:按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(长度)在10000m及以下取样一组,10000m以上按照每20000m取样一组,取样总数不少于两组。

2.取样方法:10mm2及以下随机抽取50m为一组。10mm2以上至50mm2及以下随机抽取20m为一组。

二十四、漏电开关保护性能试验

1.取样频率:按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照每100个取样一组,取样总数不少于两组。

2.取样方法:每一种型号随机抽取3个样品为一组。

二十五、建筑铝合金门窗型材试验

1.取样频率:同一供货厂家、相同品种型号,在1000㎡门窗及以下为一个批次,在2000㎡门窗及以上为两个批次。

2.取样方法:每一种型号随机抽取2条1m样品为一组。

二十六、土建工程压实度试验

1.取样频率:基坑回填每20~50㎡取样一组;基槽或管沟回填每层按长度20~50m取样一组;室内填土每层按100~500㎡取样一组;房建工程场地平整填方每层按400~900㎡取样一组。

2.取样方法:检测人员现场取样。

二十七、市政工程压实度试验

1.取样频率:路其:每1000㎡抽检3点;稳定层、垫层:每1000㎡抽检1点;排水工程:雨水、污水分别每一井段、每一层(30cm厚)抽检3点。

2.取样方法:检测人员现场取样。

二十八、砂浆配合比试验

1.取样频率:每种不同配合比检测一组,当组成的材料有变化时,应重新检测一组。

2.取样方法:随机抽取砂浆抗压强度,雨水、污水井砌体每3段井分别取1组砂浆试样。

二十九、混凝土配合比试验

1.取样频率:每种不同配合比检测一组,当组成的材料有变化时,应重新检测一组。

2.取样方法:随机抽取砂浆配合比所需材料,数量按不同试验室要求定。

三十、预应力锚具试验

1.取样频率:以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从每批中抽取5%的锚具,但不少于5套作硬度试验。

2.取样方法:现场随机抽取5%的锚具,但不少于5套。

三十一、预应力锚具钢绞线组装件试验

1.取样频率:以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从同一批中抽取5套锚具。

2.取样方法:随机抽取5套锚具为一组。

三十二、标准击实试验

1.取样频率:相同的组成材料不少于1组,结构层的组成材料有变化时重做(不小少1组)。

2.取样方法:最大粒径25mm以下的随机抽取25㎏,最大粒径25mm以上的随机抽取50㎏。

三十三、级配碎石配合试验

1.取样频率:相同的组成材料不少于1组,结构层的组成材料有变化时重做(不小少1组)。

2.取样方法:随机抽取级配碎石所需材料约20㎏。


三十四、无侧限抗压强试验

1.取样频率:稳定细粒土,每一作业段或每2000㎡制作6个试件为一组;稳定中粒土和粗粒土,每一作业段或每2000㎡制俾9个试件为一组。

2.取样方法:现场随机取样后马上送试验室成型。

三十五、塑性指数检试验

1.取样频率:每1000㎡一次,异常时随时检验。

2.取样方法:现场随机抽取约5㎏样品。

三十六、弯沉试验

1.取样频率:每一评定路段(不超过1000m)每车路40~50个测点。

2.取样方法:检测人员现场检测

三十七、饰面砖拉拔试验

1.取样频率:每300㎡同类墙体饰面砖3块为一组,每一楼层不得少于1组,不足300㎡同类墙体饰面砖每两楼层抽取3块为一组。

2.取样方法:每组的3块饰面砖彼此相邻间距应大于50㎝,饰面砖粘贴龄期必须大于28天。

三十八、沥青三大指标试验

1.取样频率:100吨/批。

2.取样方法:现场随机抽取约5㎏为一组。

三十九、沥青用细集料、粗集料、矿粉试验

1.取样频率:同一批次有使用前至少检验一次。

2.取样方法:现场随机抽取,数量按不同试验室要求定。

四十、沥青压实度(抽芯)试验

1.取样频率:不同结构层2000㎡/点,至少3点。

2.取样方法:检测人员现场检测。

四十一、沥青标准密度(马歇尔)试验

1.取样频率:不同配合比/组。

2.取样方法:现场随机抽取,数量按不同试验室要求定。

四十二、土工布、土工格栅试验

1.取样频率:500卷/组。

2.取样方法:随机抽取约5m长为一组。


免费打赏

相关推荐

APP内打开