2008的毕业生拿出你的毕业设计大家一起来做
wujishi
wujishi Lv.3
2008年03月31日 17:03:54
来自于采暖供热
只看楼主

2008届的毕业设计现在如火如荼的开展了起来!!希望大家做的过程中遇到了什么难题,有时间传上来, 让大家可以分析一下,从而互相学习提高, 也能促进自己,使自己的论文更完美! 本人做的是一个医院建筑的采暖设计………………

2008届的毕业设计现在如火如荼的开展了起来!!
希望大家做的过程中遇到了什么难题,有时间传上来,
让大家可以分析一下,从而互相学习提高,
也能促进自己,使自己的论文更完美!


本人做的是一个医院建筑的采暖设计………………

免费打赏
zhanghui0120
2008年03月31日 18:41:57
2楼
我做的也是一个医院的空调、通风及防排烟设计。
我QQ369272010
回复
wujishi
2008年04月01日 00:06:55
3楼
空调的我也在做!!

截止到目前为止,我遇到的问题如下:

1、高层建筑采暖时,竖井温度不知如何选取?
我在北建工《建筑设备专业设计技术措施》最新版上采暖部分规定采暖楼梯间为14度,非采暖楼梯间5度,但这是北京地区的。
2、按照公共建筑的节能规范选取的外墙传热系数、窗户传热系数、屋顶传热系数的要求,所计算的热指标比较小,我做的石家庄地区的为30W/m2
3、风管水力计算时,一些局部阻力系数,如:消声器、四通、软接头等…………
4、风机盘管的选择,以下我是在开利42ce系列上选取的:
回复
linqingjun1985
2008年04月12日 22:14:24
4楼
请问研发测试中心的空调的夏季空调计算干球温度和干球温度,各是几度?
其中相对湿度是不是应该为零啊?
回复
icecream_2008
2008年04月22日 10:43:33
5楼


这个要查暖通空调设计手册吧
相对湿度不可能是0吧
回复
juanjuanbuku126
2008年04月23日 13:30:16
6楼
我的毕业设计是锅炉房设计 鞍山地区30万平方米建筑面积,热网半径是1000米,最大建筑高度26米
回复
mzweishan
2008年04月23日 14:19:09
7楼
顶一个,搞毕业设计的同学们加油呀.
回复
wujishi
2008年04月28日 09:49:09
8楼
大家多多交流啊!!
回复