大倾角有推力拱桥结构性能研究
大倾角有推力拱桥结构性能研究
01
工程特点
宝鸡蔡家坡渭河特大桥采用中承式钢箱提篮拱桥结构形式,主桥跨径布置为50m+180m+50m,大桥拱肋由两片内倾20°斜靠钢箱拱肋组成,见图1。拱肋在拱脚位置分为两肢,上肢拱轴线在拱肋平面内轴线为悬链线,计算跨径210m,矢高45m,m=1.6;下肢拱轴线在拱肋平面内轴线为悬链线,计算跨径180m,矢高45m,m=2.3;上、下两肢拱肋在距离跨中74.2m处交汇形成同一截面。拱肋在与桥面系交汇位置各设置一道下横梁,在桥面以上设置三道横撑联系。拱脚位置设置钢混结合段与混凝土拱座连为一体,结合段通过剪力钉、PBL键和预应力钢棒将钢拱脚和混凝土拱座可靠连接。
图1 蔡家坡渭河(单位:cm)特大桥总体布置
桥面标准横断面见图2,桥面总宽度36m,桥面横向布置为2.5m(人行道)+2.0m(吊杆锚固区)+2.5m(非机动车道)+0.5m(护栏)+10.25m(行车道)+(中央分隔带)+10.25m(行车道)+0.5m(护栏)+2.5m(非机动车道)+2.0m(吊杆锚固区)+2.5m(人行道)。桥面系主要采用纵横梁体系,横断面两侧设置两根箱形主纵梁,主纵梁宽2m,高1.848m。在两道主纵梁之间设置工字型横梁,横梁上设置两道工字型小纵梁,将横梁连接形成纵横梁格体系,小纵梁距离截面中心线4.98m,横梁与纵梁之间连接均采用栓接。正交异形桥面板支撑在横梁上,正交异形桥面板采用U型加劲肋提高局部刚度。
图2 蔡家坡渭河(单位:cm)特大桥标准断面图
1.1地质条件特点
本桥地处宝鸡市渭河中上游区域,属典型新生代断陷盆地,桥位地质由上而下为第四系全新统卵石,晚更新冲积洪粉质黏土、粗砂,冲湖洪粉质黏土,中新统冲积洪粉质黏土。拱脚位置卵石土层厚度11~14m,qk1=150KPa;冲积洪粉质黏土层厚13~14m,qk2=55KPa;圆砾层厚6~10m,qk3=145KPa;冲积洪粉质黏土层厚8~12m,qk4=60KPa;冲积洪粉质黏土层厚15~20m,qk5=75KPa。本桥地质条件与传统有推力拱桥的地质差别较大,传统有推力拱桥基础多为岩石基础。
02
结构整体受力性能分析
2.1 分析方法与计算模型
为了分析大倾角提篮拱桥总体力学性能,利用商业分析软件Midas Civil建立空间杆系模型分析其总体受力特性。在结构分析中建立全桥空间杆系有限元模型,将拱肋离散为梁单元,桥面系采用梁格进行模拟计算,正交异形桥面板采用软件内置正交异形板单元进行模拟,计算模型见图3。
图3 有限元计算模型
在结构计算分析中考虑桩土联合作用,基础土体对桩基约束作用按照土弹簧施加在桩基上,弹簧刚度k按m法计算所得。结构计算分析中按实际加工过程进行模拟,先安装钢梁,后安装拱肋,再张拉吊杆。结构分析中考虑结构自重、温度作用、车辆作用、人群作用、基础变位及风作用,作用取值参照现行规范取值。
2.2 总体静力性能分析
有限元分析结果表明,在结构自重和使用荷载共同作用下,拱肋受力基本以受压为主。拱肋结合区段截面上、下缘均为受压状态;拱肋分肢区段上肢由于受到下横梁传递来的较大竖向力,在其拱脚位置截面上缘小范围出现拉应力;拱肋分肢区段下肢虽然也受到下横梁传递来的较大竖向力,但由于其拱轴线较陡,故上、下缘未出现拉应力。在荷载标准值组合下,拱肋上下缘出现的最大应力见图4所示,在非分肢区段拱肋压应力很均匀,各断面出现应力最大值110~130MPa左右;分肢段上肢拱肋最大压应力188MPa,最大拉应力113MPa;下肢拱肋最大压应力140MPa,最大拉应力57MPa。钢拱肋应力均在合理受力水平范围内,由此可见本桥拱轴线选择较为合理。
在荷载标准值组合下两侧主纵梁应力分布情况见图5,主跨吊杆范围内主纵梁受力均很小。因为吊杆区域桥面荷载通过横梁直接传递至吊杆,由吊杆传递至主拱承担,故该范围主纵梁应力均很小。边跨范围主梁以受弯为主,截面上缘受压,下缘受拉,该区域的应力水平明显高于主跨钢梁的应力。边跨主纵梁在荷载标准值组合下截面上缘出现最大压应力137MPa,下缘出现最大拉应力128MPa,应力水平均处于可控范围。
分析结果表明,本桥横梁、小纵梁、横撑及下横梁应力均处在合理水平,在荷载标准值组合下均未超过180MPa。由此可见本桥总体受力状态均处在合理状态,拱肋和纵梁的钢板厚度均可按其受力特点进一步进行优化,按照应力大小选择合理钢板厚度。
2.3 结构稳定性分析
结构在运营阶段,同时考虑结构自重、车道满载和横风作用作为稳定分析的可变作用,分析本桥的屈曲稳定性。前四阶的失稳形态见图6,一阶稳定系数9.5,失稳形态为拱肋横向非对称失稳,在一侧四分点附近出现横向最大位移。二阶稳定系数12.6,失稳形态为拱肋横向对称失稳,两侧四分点和跨中位置沿横向向相反方向变形。三阶稳定系数23.7,失稳形态为拱肋以道路中心线为对称发生横向变形。四阶稳定系数为25.3,失稳形态以道路中心线为对称发生与第三阶相反方向的横向变形。
以上分析结果表明,本桥的失稳均为拱肋失稳,前四阶失稳形态均为横向失稳,最小稳定系数9.5,拱肋的横撑设置较为合理,结构具有良好的稳定性。
03
拱脚推力释放对结构的影响性分析
3.1 分析参数的选取
依托工程地质以卵石土层和粉质黏土层为主,承台的水平力通过桩身传递至土体,易发生长期变形。长期变位的取值分别按照成桥时承台水平位移的4%、6%、8%和10%四种情况进行考虑。其中成桥状况是承台弹性变位可按桩土联合作用计算,土体对桩基础的支撑作用按m法选取。计算所得承台弹性变形8cm,故分析中分别按照3.2mm、4.8mm、6.4mm和8mm考虑。
3.2对拱肋力学性能的影响
在不同基础变位作用下支点拱脚水平推力有明显变化,变位引起水平推力的释放较为明显,基础变位达到8mm时,水平推力减小约3%。拱顶位置最大弯矩的变化见图7,随着拱脚水平位移增加,拱顶弯矩明显增大,位移达到8mm时拱顶弯矩增大9%。拱顶部上缘应力和拱脚下缘应力随拱脚水平位移变化趋势见图8,拱顶部压应力会随着弯矩的增加而增大,位移达到8mm时顶部应力增加约7%。拱脚下缘应力会随着水平位移的增加而略有减小,这是由于拱脚承受的负弯矩会随着拱脚水平位移增加而略有减小,故该位置的应力略有减小,但变化不是特别明显。
3.3合理预案分析
由于土体的刚度和强度受到地下水位、固结状况等诸多因素的影响,因此其长期变形具有较高的不确定性。分析结果表明基础变位对结构的受力影响较为明显,为了保证该桥能正常运营,需要考虑合理的预案。考虑到本桥用两侧设置两道钢箱主纵梁,可在两侧下横梁位置预留体外索锚固构造,并在主纵梁底板按照一定距离设置体外束定位器,在运营过程中拱脚如出现明显限载,可通过安装并张拉体外预应力作为水平拉杆为拱肋提供水平力。计算分析结果表明,系杆水平力与拱顶弯矩的关系见图9,每施加120t水平拉力能降低拱顶弯矩约10t*m,50t拉索水平力可消除3.2mm拱脚基础变位带来的影响。由此可见更需要增设水平拉杆是一种可行的预案,可操作简单便捷。
以宝鸡蔡家坡渭河特大桥为依托,对卵石土基础有推力提篮拱桥的结构性能进行了研究。通过结构有限元分析,研究了该桥静力特性和结构稳定性。研究表明该桥应力状态合理,结构受力较为合理,结构具有良好的稳定性。同时探讨了在卵石土基础中拱脚发生水平位移,对结构的影响,分析结果表明,在桩基可靠的基础上拱脚位移对拱肋的受力影响基本都在10%以下,钢拱肋基本处于可控范围之内。卵石土基础有推力拱桥在运营过程中可加强对拱脚位移的监测反应拱肋的受力状态,如出现明显的持续变位时,可通过在两侧邻近拱脚位置的下横梁处增设体外预应力作为水平拉杆,这种措施能够有效的缓解拱脚水平位移对拱肋受力的效应,且操作简单方便。通过对有推力拱桥在软土基础中的应用有了系统认识,可为类似工程提供借鉴。
相关资料推荐:
大跨度提篮型钢管混凝土拱桥施工阶段结构受力性能研究
https://ziliao.co188.com/p62370768.html
知识点:大倾角有推力拱桥结构性能研究