知识点:互联网数据中心工程技术规范 1 (IDC)数据中心建设流程 数据中心建设流程一般包括:选址、立项、办理相关手续、设计、土建、机电安装、调试、验收等几个环节。其中立项前应考虑选址问题,选址时考虑几个因素。

知识点:互联网数据中心工程技术规范

1

(IDC)数据中心建设流程


数据中心建设流程一般包括:选址、立项、办理相关手续、设计、土建、机电安装、调试、验收等几个环节。其中立项前应考虑选址问题,选址时考虑几个因素。


    1)项目所在地自然条件、气温、地址条件、自然灾害等,例如是不是地震带上,有没有发生水灾的可能性,气温也尤为重要,设计到PUE值大小。


  2)项目所在地电力资源是否充足,项目周边是否有两个220或110变电站,距离不超过5公里,涉及到电源引入成本,另外电费也是考虑的重要因素,直接影响运营成本及机柜销售定价。


  3)项目所在地是否有能耗指标,能否批复标煤使用量,能耗批复是建设数据中心前置条件,一般能耗5000吨标煤以上需要到省级部门批复,省到市能耗指标每年都是有限的,按计划配置,一般5年编制一次计划。


  4)项目所在地网络带宽资源是否满足,至少三大运营商网络光纤连接主干网络。


选址条件具备后进行立项,立项时要编制可研报告,立项后同步办理各种手续,能评、环评、稳评、安评、规划许可、施工许可、供电方案、消防等,能评需要第三方编制能评报告,环评需要编制环境评估报告,值得注意的是,如果数据中心配置柴发和储油罐,那么需要编制环境评估报告,一般流程3个月左右,如果没有配置储油罐,那么直接做环境备案登记即可,一般一周能即可完成。每个地方要求不一样,以地方要求为准。



图片


 (IDC)数据中心建设流程图


2

(IDC)数据中心相关标准及规范


1)国际标准

  LEED_2009NC中文版

  TIA_942-2_-2010-2

  TIA-942《数据中心电信基础设施标准》(中文版)

  美国ASHRAE数据中心热处理(翻译)


2)国家标准

  GB50174-2017 数据中心设计规范

  GB50462-2015数据中心基础设施施工及验收规范

  GBT22239—2008信息系统安全等级保护基本要求

  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013


3)国家电网

  【QGDW345-2009】国家电网公司信息机房评价规范


4)机房环境

  【YDT_1821-2008,工信部发布】通讯中心机房环境条件要求

  GBT 2887-2011 计算机场地通用规范

  GF 014-1995通信机房环境条件(暂行规定)

  YD 5039-2009 通信工程建设环境保护技术暂行规定

  YD T 1712-2007 中小型电信机房环境要求


5)监控规范

  YD T 1363.1-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第1部分:系统技术要求

  YD T 1363.2-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第2部分:互联协议

  YD T 1363.3-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分:前端智能设备协议

  YD T 1363.4-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第4部分:测试方法


6)金融行业

  【JRT0132-2015】金融业信息系统机房动力系统测评规范(1)

  【JRT0132-2015】金融业信息系统机房动力系统测评规范

  JGJ 284-2012 金融建筑电气设计规范【住建部2012年发布】(1)

  JGJ 284-2012 金融建筑电气设计规范【住建部2012年发布】

  JR T0131-2015金融业信息系统机房动力系统规范【人民银行央行2015年发布】(1)

  JR T0131-2015金融业信息系统机房动力系统规范【人民银行央行2015年发布】


7)抗震

  GB 50011-2010 建筑抗震设计规范

  GB 50223-2008 建筑工程抗震设防分类标准

  YD 5054-2010 通信建筑抗震设防分类标准

  YD 5059-2005 电信设备安装抗震设计规范

  YD 5060-2010 通信设备安装抗震设计图集

  YD 5083-99 通信设备抗地震性能检测暂行规定

  YD 5096-2003 通信电源设备抗地震性能检测暂行规定


8)弱电

  智能建筑设计标准2015

  GB50311-2007综合布线工程设计规范(含条文说明)

  GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》


9)通信行业(邮电类)

  YD 5193-2014 互联网数据中心(IDC)工程设计规范

  YD 5194-2014(互联网数据中心(IDC)工程验收规范)

  YD_T1821-2008通信中心机房环境条件要求

  YDT 2379.2-2011 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:中心机房的电信设备

  YDT 2441-2013 互联网数据中心技术及分级分 类标准【报批稿】

  YDT 2442-2013 互联网数据中心资源占用、能 效及排放技术要求和评测方法【报批稿】

  YDT 2543-2013 电信互联网数据中心(IDC)的能 耗测评方法【报批稿】

  YD-T1754-2008电信网和互联网物理环境安全等级保护要求


10)蓄电池相关

  DLT_637-1997_阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

  DL-T724-2000电力操作电源规范

  DLT5044-2004电力工程直流系统设计规程

  GB 8897.4-2002 原电池第四部分:锂电池的安全要求

  GBT-19638.2-(2005)-固定型阀控密封式铅酸蓄电池

  GBT-19639.1-(2005)小型阀控密封式铅酸蓄电池 技术条件

  GBT22473-2008 储能铅酸蓄电池

  QC T 743-2006 电动汽车用锂离子蓄电池

  YD 1268-2003移动通信手机锂电池及充电器的安全要求和试验方法

  YD B 032-2009 通信用后备式锂离子电池组

  YD B 050-2010 VRLA蓄电池组在线诊断技术要求和测试方法

  YD T 799-2002通信用阀控式密封铅酸蓄电池组

  YD T 1360-2005通信用阀控式密封胶体蓄电池

  YD T 1715-2007 通信用阀控式密封铅布蓄电池

  YD T 2064-2009 通信用铅酸蓄电池正向尖脉冲式去硫化设备技术条件

  YDT 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池

  YDT 2343-2011 通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池

  YDT 2657-2013 通信用高温型阀控式密封铅酸蓄电池

  通信用阀控式密封铅酸蓄电池YDT 799-2010


11)运营商

  【QBCU 008-2010】中国联通绿色IDC技术规范v1.0

  中国电信【〔2009〕553号】数据用网络机柜和电源列规技术规范

  中国电信【QCT 2171-2009】网络机柜规范

  中国电信集团文件IDC机房设计规范2011

  中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范-2005

  中国电信灾备中心机房建设规范-2005

  中国移动电信级数据机房规范(v1.1)

  中国移动机房规范(V1.0)-2007年8月


12)制冷相关

  【YDT 2061-2009,工信部发布】通信机房用恒温恒湿空调系统

  GBT-19413-2010-计算机和数据处理机房用单元式空气调节机

  GB 13722-92 移动通信电源技术要求和试验方法

  YD 5079-2005通信电源设备安装工程验收规范

  YD 5126-2005 通信电源设备安装工程施工监理暂行规定

  YD T 1051-2000通信局(站)电源系统总技术要求

  YD T 1184-2002接入网电源技术要求

  YD T 1376-2005通信用直流-直流模块电源(代732-94)

  YD T 1436-2006 室外型通信电源系统


13)综合布线

  GB50311-2007综合布线工程设计规范(含条文说明)


14)240V336V高压直流相关规范

  QCT2461-2012中国电信240V直流电源供电总体技术要求

  QCT2462-2012中国电信240V直流电源供电设备技术要求

  YD B 037-2009 通信用240V直流供电系统技术要求

  YDT 2556-2013通信用240V直流供电系统维护技术要求

  YDT2378-2011通信用240V直流供电系统


15)UPS相关规范

  《中国移动通信电源系统工程设计规范》(QB-J-017-2013)V1-0-0-讲义版

  GB 7260.1-2008 不间断电源第1-1部分 一般规定和安全要求

  GB 7260.2-2009 不间断电源设备(UPS)第2部分:电磁兼容性(EMC)要求

  GB 7260.3-2003 不间断电源设备(UPS) 第3部分:确定性能的方法和试验要求

  GB 7260.4-2008 不间断电源设备(UPS)第1-2部分 一般规定和安全要求

  GB 7260-1987-不间断电源设备

  YD-T 1095-2008 通信用不间断电源UPS

  YDT 2165-2010 通信用模块化不间断电源

  中国移动通信企业标准《通信用不间断电源-UPS-V1.0.0》-QB-018-2008

  中国移动通信企业标准QB-W017-2008《通信枢纽楼电源系统总体技术要求V1.0.0》


16)柴油发电机相关

  GB T 1859-2000往复式内燃机 辐射的空气噪声测量 工程法及简易法

  JB-T 10303工频柴油发电机组技术条件

  YD 5167-2009 通信用柴油发电机组消噪音工程设计暂行规定

  YD T 502-2007通信用柴油发电机组


17)地方标准

  上海建规-数据中心基础设施设计规程-DGTJ08-2125-2013


18)防雷与接地

  GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范

  GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范附录

  GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷设计规范条文说明

  YD C 083-2009 接地与连接手册

  YD T 944-2007通信电源设备的防雷技术要求和测试方法


19)供配电

  GB 12706.3 交联聚乙烯绝缘电力电缆

  GB 50055-93 通用用电设备配电设计规范

  GB T 12706.1-4-2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

  GB+7251.1-2005低压成套开关设备和控制设备+第1部分型试验和部分型式试验成套设备

  GB+7251.2-2006低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求

  GB50217-94,电力工程电缆设计规范

  YD J9-90通信电缆设计规范

  YD T 585-1999通信用配电设备

  YD T 1173-2001通信电源用阻燃耐火软电缆

  YD T 1324-2004地下通信管道用硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔管

  YD T 2063-2009 通信设备用电源分配单元(PDU)

  低压配电设计规54

  供配电系统设计规范52

  美国国家电气安装规范2008(中文版)

  通用用电设备配电设计规55

  CECS 115:2000干式电力变压器选用验收运行及维护规程

  DL T 985-2005配电变压器能效技术经济评价导则

  GB 1094.5-2008 电力变压器 第5部分:承受短路的能力

  GB 13028-91 隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求

  GB 14860-93 通信和电子设备用变压器和电感器总规范

  GB 20052-2006 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

  GB 24790-2009 电力变压器能效限定值及能效等级

  GB T 1094.4-2005电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

  GB T 1094.10-2003 电力变压器 第10部分:声级测定

  GB T 10228-2008干式电力变压器技术参数和要求

  GB T 17468-2008 电力变压器选用导则

  GB1094.1-1996电力变压器 第1部分 总则

  GB1094.2-1996电力变压器 第2部分 温升

  GB1094.3-2003 电力变压器 第3部分 绝缘水平 绝缘试验和外绝缘空气间隙

  GB-T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》

  JB T 10217-2000 组合式变压器