我是一名电工,我对空调及净化系统不熟,自从我上的网易的土木建的网后,我对空调及净化系统有了一定的了解,我在下载了网易上的图后发现我厂的空调及净化系统有很大的问题。但我不知道问题在那里希望各位大侠给我帮助!谢谢了!!!我厂是以生产光盘为主的,有注塑机及其他的发热设备,在一期工程中因空调效果不好,在夹层中又加装了空调风盘。但温度还是下不来。希望各位大侠给我想想办法!谢谢了!!!我的邮箱:yangguang_555@126.com
我是一名电工,我对空调及净化系统不熟,自从我上的网易的土木建的网后,我对空调及净化系统有了一定的了解,我在下载了网易上的图后发现我厂的空调及净化系统有很大的问题。但我不知道问题在那里希望各位大侠给我帮助!谢谢了!!!
我厂是以生产光盘为主的,有注塑机及其他的发热设备,在一期工程中因空调效果不好,在夹层中又加装了空调风盘。但温度还是下不来。希望各位大侠给我想想办法!谢谢了!!!
我的邮箱:yangguang_555@126.com
我的QQ:14028983
2楼
怎么没有大侠回答我呀!是不是问题说的不祥呀!
回复
3楼
数据太少,无法判断。有没有测过一期时的出风口温度?如果那时的出风口温度是正常的,那你那些风机盘管就白加了,根本起不了作用。
回复
4楼
测过一期时的出风口温度为10度,但因为高效风机的进风口上加有无纺布防尘后出风口温度为10度相距1米为23度。
回复
5楼
风机风量过小,也就是满足不了冷负荷.据你测量的出风口温度为10度,说明该空气处理机组已经达到了设计的制冷能力。而你后来所加风机盘管是冷却回风,对降低供风不起作用。所以,要加大空气处理机组才行。
回复
6楼
你是说的不详细。图纸也没反映什么信息,还是洋文的,看着费劲!你厂面积多大?层高多少?。。。。。。。
从图纸上看,同意楼上的意见。风机风量过小。
回复
7楼
因CAD故障
偶还没看你的DWG
但偶首先怀疑:
需排风房间的排风比够不?
加大送风、调整局部排风
重新对明显不合适的系统风量进行分配
回复
8楼
是吗!向各位大侠请教一个问题?谁能给我讲一下净化的大循环与小循环的区别吗!
回复