底盒定位
底盒定位
水电施工图套图检查定位
水施图和电施图叠加,检查洗衣机插座和洗衣机地漏是否合理;空调插座和空调孔洞及空调板是否合理。阳台洗衣机插座和阳台排水立管有冲突,洗衣机插座移位到另一面墙。
给排水--套管
1、管道穿过地下室或地下构筑物外墙处,应采用防水套管。一般可用刚性防水套管,有振动之处应选用柔性防水套管。套管做法见给水排水标准图集。
2、钢套管直径小于DN300以下时是不用设置加强筋的,管径大于DN300时则应该设置加强筋。
3、套管安装后,两端必须进行封堵保护以防止杂物灌入堵塞管道。
4、碧桂园要求空调套管使用预制件进行施工。
5、地下室后浇带的位置不要预埋套管,因为后浇带的位置墙体加厚的。
6、多根套管埋,二端采用钢筋加固措施,防套管变形
7、套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm,制作套管前必须对管道进行充分除锈。 (点我免费领取10个工程资料) 套管切割后需除毛刺(将切割好的钢管的管口用打磨机除去管口毛刺)
8、电梯基坑底排水管预埋,注意管口做好封堵。
给排水--同层排水
同层排水是碧桂园集团最近大力推广的新技术,同层排水的应用即降低了工程成本(包括材料成本和人工成本),缩短了工程施工时间。同时有效的解决了排水管道结构渗水的难题。
给排水--给水管道砼板压槽
在混凝土板浇捣时,为避免后期装修时抬高室内地面高度,施工方应按照图纸上的管道走向进行压槽处理,压槽时不能压太深,避免造成结构安全。
给排水--砌体配管
1、按图施工,定点定位必须准确。
2、冷热水管道必须有150mm的间距。
3、冷热水管道出水口必须根据选用的卫生器具确定间距(碧桂园一般使用惠达品牌,管中间距28mm);避免后期卫生器具无法安装。
4、管井内热水管必须做好保温。
总结
水电预埋前质量控制总结
1、进行质量意识的教育:
落实及贯彻集团有关水电施工要求及规范化、标准化施工。
2、加强对班组的培训:
班组是直接的操作者,只有他们的管理水平和技术实力提高了,工程质量才能达到既定的目标,因此要着重对班组进行技术培训和质量教育,帮助班组提高管理水平。 (点我免费领取10个工程资料) 项目对班组长及主要施工人员,按不同专业进行技术、工艺、质量进行综合培训,未经培训或培训不合格的班组不允许进场施工。
3、做好技术交底 :
在工程开工前,组织质量技术交底,将工程概况,各工序的施工方法、施工工艺及技术措施等向工长进行详细技术交底,并向项目全体工人进行交底。
4、熟悉设计图纸:
做好机电预留预埋施工的预控是首项基础工作,施工人员必须熟悉设计图纸、施工工艺等。安装图必须与固化后的建筑图(开发商交付业主图)叠图——满足功能需求。
5、严格控制设备材料的采购:首先,在集团指定推荐品牌中选择合格的供货商及产品;其次,材料进场报验,选用的材料,必须经甲方书面认可后,方可进行采购;再次,采购的各种材料、半成品按照合同及国家地方的有关规范要求,具有生产厂家提供的产品合格证、检测报告和使用说明书。
对现场甲供材料进场同样必须严格检查,合格方可收货。
板样引路制度
1、所有施工标段进场施工前,必须首先选好样板区的位置,并做好样板。
2、标准层施工前必须先确定样板间,样板间施工完成并通过项目部验收之后方可进行大面积施工
施工节点检查
所有施工每到一个检查节点,施工方必须通知项目部对现场施工检查验收,通过验收后方可继续下一道工序。
防雷接地:基础防雷接地焊接;首层均压环、等电位焊接;标准层均压环、等电位;屋顶层避雷网焊接。
首层、标准层水电预留预埋(线管和套管、洞口预留预埋);室内砌体预埋(线盒、箱体安装,砌体配管,穿墙套管安装)。