SELV电路的测量
zsd_2056207872
2022年09月15日 14:38:59
来自于继电保护
只看楼主

知识点:电气SELV系统 测量部位和布置 设备的二次电路中,在操作人员可触及的任意两个零部件之间测量电压,或在任意零部件与地之间测量电压。 在对任意两个零部件之间测量电压时,应直接将电压测量仪表跨接到被测零部件之间。

知识点:电气SELV系统

图片
测量部位和布置


设备的二次电路中,在操作人员可触及的任意两个零部件之间测量电压,或在任意零部件与地之间测量电压。
在对任意两个零部件之间测量电压时,应直接将电压测量仪表跨接到被测零部件之间。
在对任意零部件与地之间测量电压时,应满足GB4943.1一2011中对“对地电压的测量”的要求,即在使用中要通过与其他设备相连而接地,但在受试设备中并不接地的零部件,应当在能得到最高电压的那一点连接到地。如果要测量地和在预定使用时设备中不接地的电路中的导体之间的电压,应当在电压测量仪器上跨接一个5000Ω士500Ω的无感电阻器。


图片
测量路径选择

产品的电路有繁有简,二次电路设计多样,快速准确地测量出二次电路中的哪些电路为SELV电路,有利于正确判断设备的防电击措施和相关绝缘方法及距离大小是否满足标准要求。故应首先熟悉设备的电路原理并分析电路图,掌握设备的电路走向和元件构成,了解有哪些升压元件和限压元件、哪些单一故障可导致电路电压升高,然后针对不同的二次电路采用不同的测量路径,有利于快速找完SELV电路。根据电路特性和复杂程度,一般采用下述三种通用方法:
1)对一些二次电路比较简单的开关电源适配器产品,如果可触及直流输出部分与变压器次级交流输出间元件不多且电压变化不大,应采用从前往后找SELV电路的方法(见图5-13),即首先在开关变压器一路输出的次级绕组处测量正常工作条件下的交流输出电压,再逐一施加单一故障测量交流输出电压,然后在该路电路的整流二极管后滤波电容处测量正常工作条件下的直流电压,再逐一施加单一故障测量直流电压或交流电压(譬如对二极管短路时应测量交流电压),如果它们的电压在正常和单一故障条件下均满足要求,而且电路后面没有升压元件和电路,则可判定该二次电路整个为SELV电路:如果在次级绕组处测量的交流电压超过规定值,而在其后的整流二极管处正常工作条件的直流电压和单一故障条件下的直流电压或交流电压都没超过规定值,而且其后无升压元件和电路,则可判定整流二极管后的电路为SELV电路,整流二极管之前的二次电路可能为危险电压二次电路(准确判定需要结合TNV电路和限流电流的要求);如果次级绕组和随后的整流二极管处测量的电压都超过规定值,则依次继续往后面找,直到找到符合要求的元器件和电路后的电压满足SELV的要求或找完此路输出的所有元器件和电路,然后依据上述判断哪些为SELV电路或确认无SELV电路。对多路输出的变压器,再采用类似的办法逐一找其他路数的SELV电路。
2)对一些二次电路较为复杂的开关电源产品,如果可触及直流输出部分与变压器次级交流输出间元件较多,而且电压变化较大或电压主要是逐级降压而来,则应采用从后往前找SELV电路的方法(见图5-13),即首先测量可触及直流输出是否满足正常工作条件下的直流限值要求和单一故障条件下的直流或交流限值,满足后再往前推一个元件继续找,直到找到不符合SELV电路的元件或电路为止,则该元件或电路即为限压元件或限压电路,那么该元件或电路前面的电路则可能为危险电压二次电路,后面的电路则为SELV电路。
3)对一些二次电路相当复杂的高低压混合的设备,譬如CRT显示器,开关变压器某路的输出为危险电压,为高压元件和电路供电,但该路输出的电压经过不断的分压和降压后还为一些电压元件和电路供电,而且电压分支众多,高压与可触及的低压电路之间元件很多、相隔甚远,高压元件或高压电路又受电压电路控制,高、低压之间相互有电气联系且互为供电或用电,典型的电路如B十(B PLUS)回路,则应采用前、后夹击找SELV电路的方法(见图5-13),从前往后参照前述方法尽快确定危险电压二次电路,从后往前尽快确定可触及的SELV电路,然后这两个电路交汇点的元器件和电路即为限压元件和限压电路,然后再对这个元器件或电路施加单一故障确认故障条件下可触及的SELV电路是否仍然满足SELV电路的要求,如不满足,则从这个元件或电路往后推一个元件或电路后的电路则为SELV电路。

图片
测量步骤和结果判定

1)样品连接到为样品额定电压的0.9倍~1.1倍之间的最不利的电压的电源上,一般为额定电压的0.9倍和/或1.1倍。
2)在正常工作条件下,包括空载和满载,利用带宽足够宽的存储示波器直接测量设备的任意两个零部件之间的电压峰值或直流值,适用情况下再利用该示波器在探头两端并联一个5kΩ的无感电阻测量任意零部件与地之间的电压峰值或直流值,测得的电压不能超过交流42.4V峰值或直流60V,否则该电路不满足SELV电路条件。
3)找出单一故障条件下有可能造成被测点电压上升的零部件,将符合上述要求的示波器的探头连接到被测端,然后对这些零部件逐一施加单一故障,即短路或开路,逐一测量在各个单一故障条件下设备的任意两个零部件之间和任意零部件与地之间的电压峰值或直流值,该电压在施加单一故障0.2s后不应超过交流42.4V峰值或直流60V,而且在施加单一故障0.2s内,该电压的极限值不能超过71V交流峰值或120V直流值,否则该电路就不满足SELV电路条件。
4)对故障后有重复性的电压(例如,来自“打隔”模式的电网电源),SELV电路不能超过上述电压限值要求。

图片
测量注意事项

如果测出来的电压不满足SELV电路的要求,不能马上判断该电路及其零部件在电击方面不能被操作人员触及,应进一步测量该电路是否满足限流电路或TV电路的要求。如果满足限流电路要求,则该电路及其零部件仍是操作人员可触及的安全电路;如果满足TNV电路的要求,则还需要进一步按TNV电路的要求考核其可触及性,详见第5.5节。
如果既不满足限流电路的要求,又不满足规定的TNV电路的要求,则该电路就是操作人员不能接触的危险电压电路。


相关推荐链接:

1、某工厂电气一次系统图

2、综合布线系统的电气保护


免费打赏

相关推荐

APP内打开