过电流和过载的区别
zsd_2056207872
2022年09月15日 10:35:04
只看楼主

知识点:过电流 过电流与过载区别   1、保护对象不同   过电流保护主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机;因变频器的容量可比电机大一挡或两挡,故电机过载保护时变频器不一定过流。   过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,应预置“电流取用比”,即电机额定电流与变频器额定电流之比的百分数。   2、电流的变化率不同   过载保护发生在生产机械的工程过程中,电流的变化率di/dt较小,除过载以外的其他过电流常常有突发性,di/dt较大。

知识点:过电流

过电流与过载区别

  1、保护对象不同

  过电流保护主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机;因变频器的容量可比电机大一挡或两挡,故电机过载保护时变频器不一定过流。

  过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,应预置“电流取用比”,即电机额定电流与变频器额定电流之比的百分数。

  2、电流的变化率不同

  过载保护发生在生产机械的工程过程中,电流的变化率di/dt较小,除过载以外的其他过电流常常有突发性,di/dt较大。

  3、过载保护具有反时限特性

  过载保护主要防止电动机过热,类似于热继电器的“反时限”特点。

图片

  过电流

  过电流超过额定电流的电流。大于回路导体额定载电流量的回路电流都是过电流。它包括过载电流和短路电流。其区分是回路绝缘损坏前的过电流称作过载电流;绝缘损坏后的过电流称作短路电流。

过电流的可能原因包括短路,负载过大,接地故障。

1、过载电流

电气回路因所接用电设备过多或所供设备过载(例如所接电动机的机械负载过大)等原因而过载。其电流值不过是回路载流量的不多倍,其后果是工作温度超过允许值,使绝缘加速劣化,寿命缩短,它并不直接引发灾害。

2、短路电流

当回路绝缘因种种原因(包括过载)损坏,电位不相等的导体经阻抗可忽略不计的故障点而导通,这被称作短路。

由于这种短路回路的通路全为金属通路,这种短路被归为金属性短路,其短路电流值可达回路导体载流量的几百以至几千倍,它可产生异常高温或巨大的机械应力从而引起种种灾害。

3、接地故障

指导体与大地的意外连接。电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护;利用零序电流来实现接地故障保护;利用剩余电流实现接地故障保护。


向左转|向右转

图片



  过载

  过载保护是防止主电源线路因过载导致保护器过热损坏而加装的过载保护设备。

  过载是一个比较宽泛的词,可以指电气设备负载过大,也可以指物体承受的作用力过大。对这些超出“负荷”的行为做出的保护,统称过载保护。

  在通信电源系统中,因负载过大而导致电源设备自动断开供电的功能叫做过载保护。

过载保护的原因可能:

发生过载的主要原因有导线截面选择不当,实际负载已超过了导线的安全电流;

还有“小马拉大车”现象,即在线路中接入了过多的大功率设备,超过了配电线路的负载能力。



相关推荐链接:

1、短路电流实用计算(2016最新)

2、10KV系统短路电流计算器


免费打赏

相关推荐

APP内打开