知识点:砌石墙质量控制 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除 1 检查干、浆砌石体的施工操作和质量,是否符合本规范6.4及其他有关规范的规定; 2 检查变形缝施工和止水结构制作,是否符合设计要求; 3 水泥砂浆试件强度评定,应符合SL32-92《水闸施工规范》第8.5.2条的规定; 4 单元工程划分,干、浆砌石墙(堤)每50m~100m堤长划分为一个单元; 5
知识点:砌石墙质量控制
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
1 检查干、浆砌石体的施工操作和质量,是否符合本规范6.4及其他有关规范的规定;
2 检查变形缝施工和止水结构制作,是否符合设计要求;
3 水泥砂浆试件强度评定,应符合SL32-92《水闸施工规范》第8.5.2条的规定;
4 单元工程划分,干、浆砌石墙(堤)每50m~100m堤长划分为一个单元;
5 砌石墙(堤)外观质量合格标准,应按表10.4.3规定执行。
表10.4.3砌筑墙(堤)外观质量合格标准
检查项目 |
允许偏差(mm) 或规定要求 |
检查频率 |
检查方法 |
|
堤轴线偏差 |
±40 |
每20延米测 不少于2点
|
用经纬仪测 |
|
墙顶 高程 |
干砌石墙 (堤) |
0~+50 |
每20延米测 不少于2点 |
用水准仪测 |
浆砌石墙 (堤) |
0~+40 |
|||
混凝土墙 (堤) |
0~+30 |
|||
墙面垂 直 度 |
干砌石墙 (堤) |
0.5% |
每20延米测 不少于2点 |
用吊垂线 和皮尺量 |
浆砌石墙 (堤) |
0.5% |
|||
混凝土墙 (堤)
|
0.5% |
|||
墙顶厚度 |
各类砌筑墙(堤) |
-10~+20 |
每20延米测不少于2处 |
用钢卷尺量 |
表 面平整度 |
干砌石墙(堤) |
50 |
每20延米测不少于2处 |
用2m靠尺和钢卷尺量 |
浆砌石墙(堤) |
25 |
|||
混凝土墙(堤) |
10 |
注:质量可疑处必测。 |
推荐资料:
施工质量控制要点
https://ziliao.co188.com/p50369054.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范