某项目地下室充电桩车位区域设置闭式泡沫-水喷淋系统 设计参数:系统供给强度6.5L/min·㎡,每个喷头的保护面积不大于12 ㎡ ,计算作用面积465 ㎡ ;最不利点处喷头工作压力不小于0.10MPa;根据计算,该项目闭式泡沫-水喷淋系统设计用水量为90L/s,火灾延续时间1.5小时。 闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统分区:闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统采用临时高压消防给水系统,系统共分为 1 个区,控制报警阀处的工作压力不大于1.6MPa或喷头的工作压力不大于1.2MPa。
某项目地下室充电桩车位区域设置闭式泡沫-水喷淋系统
设计参数:系统供给强度6.5L/min·㎡,每个喷头的保护面积不大于12 ㎡ ,计算作用面积465 ㎡ ;最不利点处喷头工作压力不小于0.10MPa;根据计算,该项目闭式泡沫-水喷淋系统设计用水量为90L/s,火灾延续时间1.5小时。
闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统分区:闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统采用临时高压消防给水系统,系统共分为 1 个区,控制报警阀处的工作压力不大于1.6MPa或喷头的工作压力不大于1.2MPa。
闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统共设置1套湿式报警阀组,每一个报警阀组控制的喷头不超过800只。喷头采用K80标准响应闭式洒水喷头,公称动作温度为68°C。
泡沫液储的进水管路设置在湿式报警阀后的管道,经过压力水压缩泡沫液通过设置在水流指示器后的比例混合器与水混合后形成泡沫混合液经喷头喷出进行灭火。
▲比例混合器安装