1 一般规定 1. 防火卷帘,防火门,防火窗主、配件进场应进行检验。检验应由施工单位负责,并应由监理单位监督。需要抽样复验时,应由监理工程师抽样,并应送市场准入制度规定的法定检验机构进行复检检验,不合格者不应安装。2. 防火卷帘,防火门,防火窗主、配件的进场检验,应按本规范填写检查记录。检查合格后,应经监理工程师签证再进行安装。 2 防火窗检验 1. 防火窗应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。

一般规定

1. 防火卷帘,防火门,防火窗主、配件进场应进行检验。检验应由施工单位负责,并应由监理单位监督。需要抽样复验时,应由监理工程师抽样,并应送市场准入制度规定的法定检验机构进行复检检验,不合格者不应安装。
2. 防火卷帘,防火门,防火窗主、配件的进场检验,应按本规范填写检查记录。检查合格后,应经监理工程师签证再进行安装。

防火窗检验

1. 防火窗应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核查产品名称、型号、规格及耐火性能是否与符合市场准入制度规定的有效证明文件和设计要求相符。
2. 每樘防火窗均应在其明显部位设置永久性标牌,并应标明产品名称、型号、规格、生产单位(制造商)名称和地址、产品生产日期或生产编号、出厂日期、执行标准等。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
3. 防火窗表面应平整、光洁,并应无明显凹痕或机械损伤。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。

防火窗安装

1. 有密封要求的防火窗,其窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
2. 钢质防火窗窗框内应充填水泥砂浆。窗框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:对照设计图纸、施工文件检查;尺量检查。
3. 活动式防火窗窗扇启闭控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求,并应位置明显,便于操作。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查;手动试验。
4. 活动式防火窗应装配火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置。温控释放装置的安装应符合设计和产品说明书要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查;按设计图纸、施工文件检查。

防火窗调试

1. 活动式防火窗,现场手动启动防火窗窗扇启闭控制装置时,活动窗扇应灵活开启,并应完全关闭,同时应无启闭卡阻现象。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:手动试验。
2. 活动式防火窗,其任意一侧的火灾探测器报警后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用专用测试工具,使活动式防火窗任一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。
3. 活动式防火窗,接到消防控制室发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:在消防控制室启动防火窗关闭功能,观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。
4. 安装在活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗应在60s内自动关闭。
    检查数量:同一工程同类温控释放装置抽检1个~2个。
    检查方法:活动式防火窗安装并调试完毕后,切断电源,加热温控释放装置,使其热敏感元件动作,观察防火窗动作情况,用秒表测试关闭时间。试验前,应准备备用的温控释放装置,试验后,应重新安装。

防火窗验收

1. 防火窗的型号、规格、数量、安装位置等应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查;对照设计文件查看。
2. 防火窗安装质量的验收应符合本规范第3节的规定。
3. 活动式防火窗控制功能的验收应符合本规范第4的规定。

使用与维护

1.防火窗投入使用时,应具备下列文件资料:
    1 工程竣工图及主要设备、零配件的产品说明书。
    2 设备工作流程图及操作规程。
    3 设备检查、维护管理制度。
    4 设备检查、维护管理记录。
    5 操作员名册及相应的工作职责。
2. 使用单位应配备经过消防专业培训并考试合格的专门人员负责防火窗的定期检查和维护管理工作。
3. 使用单位应建立防火窗的维护管理档案,其中应包括本规范第1条规定的文件资料,并应有电子备份档案。
4.防火窗及其控制设备应定期检查、维护,并应按本规范填写设备检查、使用和管理记录。
5. 每日应对活动式防火窗窗口处进行一次检查,并应清除妨碍设备启闭的物品。
6.  每季度应对活动式防火窗的下列功能进行一次检查:
       1 手动启动活动式防火窗上的控制装置,检查防火窗开关功能且无卡阻现象。

7. 每年应对防火窗的下列功能进行一次检查:

     1 活动式防火窗火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。
8. 对检查和试验中发现的问题应及时解决,对损坏或不合格的设备、零配件应立即更换,并应恢复正常状态。

 

知识点:防火窗施工及验收规范

GB50877-2014防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范