堤防工程施工规范(SL260-2014)应用于实际中易错点整理
zsd_5647265543
2022年09月08日 17:38:38
只看楼主

 堤防工程施工规范(SL260-2014) 应用于实际中易错点整理 6.2.1  堤基基面清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面,其边线应在设计基面边线外50cm。 7.6.3  采用焊接方式时,宜采用两道焊缝,两膜边缘重叠不小于100mm。           采用缝接时,两膜边缘重叠应不小于200mm

 堤防工程施工规范(SL260-2014)

应用于实际中易错点整理

6.2.1  堤基基面清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面,其边线应在设计基面边线外50cm

7.6.3  采用焊接方式时,宜采用两道焊缝,两膜边缘重叠不小于100mm

          采用缝接时,两膜边缘重叠应不小于200mm

          采用搭接方式时,两膜搭接量不宜小于2m

          缝接、搭接的土工膜沉入槽孔后,应采用充满黏土的编织袋将连接部位压实,整体压实宽度不小于1m

8.2.2  砂砾(卵)料铺料厚度应根据现场压实试验确定,最大粒径不得超过压实厚度的80%

          铺料至堤边时,应比设计边线超填出一定裕量:人工铺料宜为10cm机械铺料宜为30cm

8.2.3  压实作业要求:

          分段、分片碾压时,相邻作业面的碾压搭接宽度:平行堤轴线方向的宽度不应小于0.5m垂直堤轴线方向的宽度不应小于3m

8.5.1   勾缝要求:宜按实有砌缝勾平缝,不应勾假缝。

8.10.3  浆砌石在0-5℃施工时,应注意对砌筑层表面进行保温处理;在0℃以下又无保温措施时,应停止施工

11.5.1  土料碾压质量检测取样数量要求:

          每次检测的施工作业面不宜过小,机械筑堤时不宜小于600㎡;人工筑堤或老堤加高培厚时不宜小于300㎡。

          每层取样数量:自检时可控制在填筑量每100-150m?取样1个,但至少应有3个

          特别狭长的堤防加固作业面,取样时可控制在每20-30m堤段取样1个。

           若作业面或局部返工部位按填筑量计算的取样数量不足3个时,也应取样3个

           压实度要求:不合格样压实度值不应低于设计压实度值的96%。

                             附录B     碾压试验

          碾压试验允许在堤基范围内进行,试验前应将堤基平整清理,并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度。

          碾压试验的场地面积,应不小于20m*30m

          将试验场地以长边为轴线方向,划分为10m*15m4个试验小块。

          每个试验小块,每次的取样数应达12,测定干密度值。


知识点:堤防工程施工规范(SL260-2014)应用于实际中易错点整理

堤防工程施工规范SL 260-2014



daghy
2022年09月08日 20:48:38
2楼

看一下。了解下这方面的知识

回复

相关推荐

APP内打开