施工工艺 工艺流程 划线定位-钢门窗就位-钢门窗固定-五金配件安装 操作工艺 (1)划线定位 1)纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,以门窗中线为准向两边量出门窗边线。如果工程为多层或高层时,以顶层门窗安装位置线为准,用线坠或经纬仪将顶层分出的门窗边线标划到各楼层相应位置。 2)从各楼层室内+5Ocm水平线量出门窗的水平安装线。
施工工艺
工艺流程
划线定位-钢门窗就位-钢门窗固定-五金配件安装
操作工艺
(1)划线定位
1)纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,以门窗中线为准向两边量出门窗边线。如果工程为多层或高层时,以顶层门窗安装位置线为准,用线坠或经纬仪将顶层分出的门窗边线标划到各楼层相应位置。
2)从各楼层室内+5Ocm水平线量出门窗的水平安装线。
3)依据门窗的边线和水平安装线做好各楼层门窗的安装标记。
(2)钢门窗就位
1)按图纸中要求的型号、规格及开启方向等,将所需要的钢门窗搬运到安装地点,并垫靠稳当。
2)将钢门窗立于图纸要求的安装位置,用木楔临时固定,将其铁脚插人预留孔中,然后根据门窗边线、水平线及距外墙皮的尺寸进行支垫,并用托线板靠吊垂直。
3)钢门窗就位时,应保证钢门窗上框距过梁要有2Omm缝隙,框左右缝宽一致,距外墙皮尺寸符合图纸要求。
(3)钢门窗固定
1)钢门窗就位后,校正其水平和正、侧面垂直,然后将上框铁脚与过粱预埋件焊牢,将框两侧铁脚插入预留孔内,用水把预留孔内湿润,用1:2较硬的水泥砂浆或C20细石混凝土将其填实后抹平。终凝前不得碰动框扇。
2)三天后取出四周木楔,用1:2水泥砂浆把框与墙之间的缝隙填实,与框同平面抹平。
3)若为钢大门时,应将合页焊到墙中的预埋件上。要求每侧预埋件必须在同一垂直线上,两侧对应的预埋件必须在同一水平位置上。
(4)五金配件的安装
1)检查窗扇开启是否灵活,关闭是否严密,如有问题必须调整后再安装。
2)在开关零件的螺孔处配置合适的螺钉,将螺钉拧紧。当拧不进去时,检查孔内是否有多余物。若有,将其剔除后再拧紧螺丝。当螺钉与螺孔位置不吻合时,可略挪动位置,重新攻丝后再安装。
3)钢门锁的安装按说明书及施工图要求进行,安好后锁应开关灵活。
质量标准
主控项目
(1)金属门窗的品种、类型、规格、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及嵌缝、密封处理应符合设计要求。
(2)金属门窗必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。
(3)金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
一般项目
(1)金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连接。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应大于100N。
(3)金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。
(4)金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。
(5)有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合表要求。
钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 表
项次 |
项目 |
留缝限值(mm) |
允许偏差(mm) |
检验方法 |
|
1 |
门窗槽口宽度、高度 |
≤1500mm |
— |
2.5 |
用钢尺检查 |
>1500mm |
— |
3.5 |
|||
2 |
门窗槽口对角线长度差 |
≤2000mm |
— |
5 |
用钢尺检查 |
>2000mm |
— |
6 |
|||
3 |
门窗框的正、侧面垂直度 |
— |
3 |
用1m垂直检测尺检查 |
|
4 |
门窗横框的水平度 |
— |
3 |
用1m垂直检测尺检查 |
|
5 |
门窗框标高 |
— |
5 |
用钢尺检查 |
|
6 |
门窗竖向偏离中心 |
— |
4 |
用钢尺检查 |
|
7 |
双层门窗内外框间距 |
— |
5 |
用钢尺检查 |
|
8 |
门窗框、扇配合间距 |
≤2 |
— |
用钢尺检查 |
|
9 |
无下框时门扇与地面间留缝 |
4~8 |
— |
用钢尺检查 |
成品保护
(1)安装完毕的钢门窗严禁安放脚手架或悬吊重物。
(2)安装完毕的门窗洞口不能再做施工运料通道。如必须使用时,应采取防护措施。
(3)抹灰时残留在钢门窗上的砂浆要及时清理干净。
(4)拆架子时,注意将开启的门窗关上后,再落架子,防止撞坏门窗。
安全环保措施
(1)进人现场必须戴安全帽。严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑或光脚进人现场。
(2)安装用的梯子应牢固可靠,不应缺档,梯子放置不应过陡,其与地面夹角以60°为宜。
(3)材料要堆放平稳。工具要随手故人工具袋内。上下传递物件工具时,不得抛掷。
(4)机电器具应安装触电保护器,以确保施工人员安全。
(5)经常检查锤把是否松动,电焊机、电钻是否漏电。
(6)在施工过程中对于电锤等施工机具产生的噪声,施工人员应严格按工程确定的环保目标进行控制。
(7)对于施工中的油漆、稀料、胶、涂料在运送申要避免遗洒,以免污染地面。
质量记录
(1)有关安全和功能的检测项目:建筑外墙金属窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能。
(2)检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告、检查隐蔽工程验收记录。
推荐资料(点击文字跳转):
钢门窗安装
轮轴式钢门窗安装工艺和施工标准
钢门窗安装技术交底记录
知识点:钢门窗安装的施工工艺