只要加大充气压力,干燥空气的绝缘强度也可以与SF6的绝缘性能相当。 额定电压 kV 36 耐受电压(工频PF/冲击BIL)kV 70/170 额定频率Hz 50/60 额定母线电流 A 1250 额定馈线电流 A 1250 额定峰值耐受电流 kA 78.8 额定短时电流 kA 31.5 宽度 mm 650 高度 mm 2200
只要加大充气压力,干燥空气的绝缘强度也可以与SF6的绝缘性能相当。
额定电压 kV 36
耐受电压(工频PF/冲击BIL)kV 70/170
额定频率Hz 50/60
额定母线电流 A 1250
额定馈线电流 A 1250
额定峰值耐受电流 kA 78.8
额定短时电流 kA 31.5
宽度 mm 650
高度 mm 2200
深度(包括泄压通道) mm 1450
填充压力 bar 1.8
绝缘介质是干燥空气(也称为技术空气或合成空气),可在普遍接受的气体供应商处轻松获得。使用标准 DN8 耦合连接,通过止回入口阀将其填充到气罐中。在加注过程中,加注压力可以通过开关设备前面的压力计刻度盘进行控制,该刻度盘通过第二个相同的入口连接。不需要专门的气体处理资格。
特性描述
组成 20/80 氧气 O2/ 氮气 N2 混合物
特性 无色、无味、无害、不易燃、无毒、无反应
异物纯度 ≤ 1 ppm
水分含量 ≤ 5 ppm H2O
混合容差 ≤ 1.5 %
CAS-编号 7782-44-7
气体内部的气体压力
充气压力 1.8 bar
止回阀
? 联轴器允许通过简单地将两个联轴器部件相互配合来建立连接。
? 在联轴器座卸荷之前,压紧联轴器在联轴器过程中用 O 形圈密封在内部。
? 联轴器被强制打开内联位置。
? 如果两个联轴器侧再次分开,密封座会自动关闭
? 联轴器的耐温范围为-40 °C 至+80°C。
? 进气口的 M26 连接。
压力计
? 封闭气罐的相对气压监测。
? 符合EN 837-1 的波登管测量系统,带有机械显示器和用于模拟信号的电子角度编码器。
? 由于不锈钢外壳和可选的附加硅油外壳填充物,适用于恶劣的环境条件。
? 用于可靠泄漏检测的无磨损非接触式测量系统。
技术数据说明
显示压力 -1 ... +3 bar (rel.)
信号触发 1.6 bar(泄漏风险),1.5bar(允许的最小值)
材料不锈钢表壳,PC表盘窗口,铜合金压力元件
防护等级 EN/IEC 60529 IP65
EN 837-1 型 Burdon 管
输出 50 mm 光学检查刻度盘,2 通道 4 针 NPN 或 PN 触发信号 ≤ 1 A
电源 DC 12...32 V
精度规格 精度等级 2.5,最大。
±0.4% / 10K 温度偏差
温度范围 -20 ... + 60 °C
温度测量
GIS 容器内导体的温度是使用位于每个相上的表面声波 (SAW) 传感器测量的。传感器以无线方式连接到安装在气箱容器后部通道内侧的天线。可以分析温度数据并将其与环境温度或同一开关设备内或同一隔间内的开关设备内的其他导体的温度相关联,以检测表明热击穿提前发生的异常行为。
局部放电测量
局部放电测量是使用基于 IEC 62478 标准的非常规超高频 (UHF) 方法实现的。这种 UHF 方法检测放电产生的电磁辐射,并能够测量放电量、强度以及提供放电随时间变化的趋势。该系统包括实时噪声消除算法并使用校准的 UHF dB 测量。
可以检测到的放电类型包括:
? 内部(部分)放电
? 电晕放电
? 表面放电
? 粒子排放
? 浮动电极放电
收发器规格
该收发器适用于室内使用,设计为安装在开关设备的低压室内。
它连接到充气箱内的天线,用于收集、过滤、存储、分析和传输数据到局域网或广域网。可以通过 USB 对收发器进行本地访问,以配置系统以及进行本地诊断和查看实时或历史数据。
收发器规格
电源电压 24 VDC
消耗 100 毫安
工作温度范围
-20°C 至 +55°C
10 - 95% 相对湿度,无冷凝
尺寸标准版:150x99x67.5mm
安装 DIN 导轨
防护等级 IP20,带外壳
用于温度的 420MHz 至450MHz 频段(SAW 传感器)
300MHz 至 1500MHz 局部放电(UHF 方法)
通过 RJ45 通过 RS485 进行数字通信 Modbus-RTU
可应要求提供其他连接选项,例如 Modbus TCP
通过以太网/IP)
本地数据访问 USB 用于本地访问连接到 PC。本地数据存储
天线连接 用于天线的 50 欧姆SMA 或 SMB 连接器
认证 IEC 61000-4 (-2, -4, -17)
其他取决于收发器型号