IO、3I0、U0、3U0的区别?
xu9652223
xu9652223 Lv.2
2008年03月30日 09:11:02
来自于继电保护
只看楼主

IO、3I0、U0、3U0的区别?接地时产生的是IO、U0,而保护装置采集的是3I0、3U0,两者差别在哪里?

IO、3I0、U0、3U0的区别?
接地时产生的是IO、U0,而保护装置采集的是3I0、3U0,两者差别在哪里?
免费打赏
zsphn6666
2013年03月10日 19:52:30
12楼
一个是计算的,一个是直接通过CT和PT直接采集的。
回复
fang8_2
2013年03月12日 16:23:33
13楼
ynjdbh 发表于 2008-4-25 11:19 1.因采集IO或U0需增加专门的过滤装置; 2.根据对称分量定义:CT二次中性线电流=Ia+ Ib+ Ic=3I0 ,PT开口三 …真扯淡
回复
klgmr_21
2013年03月13日 10:00:14
14楼
I0和U0分别指零序电流和零序电压,具体算法为I0=(Ia+Ib+Ic)/3 U0同理。零序电流通过零序电流互感器直接采集,采集到的数值是Ia+Ib+Ic=3I0;零序电压通过电压互感器的开口三角接法(A相PT头引出L,尾接B相PT的头,B相TP尾接C相PT头,C相PT的尾接出N),L、N两点间的电压既为Ua+Ub+Uc=3U0。
3I0和I0,3U0和U0单纯的倍数关系。
回复

相关推荐

APP内打开