IO、3I0、U0、3U0的区别?接地时产生的是IO、U0,而保护装置采集的是3I0、3U0,两者差别在哪里?
IO、3I0、U0、3U0的区别?
接地时产生的是IO、U0,而保护装置采集的是3I0、3U0,两者差别在哪里?
2楼
1.因采集IO或U0需增加专门的过滤装置;
2.根据对称分量定义:CT二次中性线电流=Ia+ Ib+ Ic=3I0 ,PT开口三角形电压=Ua+ Ub+ Uc=3U0 ;
可以方便的采集到电流、压的零序分量;
3.IO、U0与3I0、3U0只是倍数关系。
回复
3楼
谢谢 liu80906
回复
4楼
1.因采集IO或U0需增加专门的过滤装置;
2.根据对称分量定义:CT二次中性线电流=Ia+ Ib+ Ic=3I0 ,PT开口三角形电压=Ua+ Ub+ Uc=3U0 ;
可以方便的采集到电流、压的零序分量;
3.IO、U0与3I0、3U0只是倍数关系。
回复
5楼
学习了,增长了知识。谢谢。
回复
6楼
PT开口三角形电压=Ua+ Ub+ Uc=3U0 这个数值得看PT变比才行 不接地系统与接地系统变比不同
回复
7楼
先下了看看,谢谢分享!
回复
8楼
:Q :Q :Q :lol
回复
9楼
:Q :handshake :victory: :) :lol :time:
回复
10楼
学习了,增长了知识。谢谢。
回复
11楼
hao好久没明白的问题现在明白了
回复