变压器A相熔断器熔断,则低压a相为什么没有电压?
xu9652223
xu9652223 Lv.2
2008年03月30日 08:54:25
来自于变压器
只看楼主

有资料上讲:运行中的变压器(Y/YO),或运行中的三相五柱式的电压互感器,如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么? 但有人说:变压器高压侧两相供电时,没电的那个铁芯柱里的磁通是另两个的矢量之和,也就是三个铁芯柱里仍然有互错120电角度的三相磁通,二次侧输出三相电压. 变压器或三相五柱式的电压互感器的三相铁芯是相通的,断线相自己没有电压,但它可以感应到其它有电相的电压,但资料上讲如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么呢?

有资料上讲:运行中的变压器(Y/YO),或运行中的三相五柱式的电压互感器,如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么?
但有人说:变压器高压侧两相供电时,没电的那个铁芯柱里的磁通是另两个的矢量之和,也就是三个铁芯柱里仍然有互错120电角度的三相磁通,二次侧输出三相电压.
变压器或三相五柱式的电压互感器的三相铁芯是相通的,断线相自己没有电压,但它可以感应到其它有电相的电压,但资料上讲如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么呢?
免费打赏
xu9652223
2008年03月31日 16:59:34
2楼
我将该问题问了单位好多同事,都不知道。
那为朋友知道,大家一起探讨。
回复
xu9652223
2008年04月04日 21:55:36
3楼
一网友说:
三相五柱式的电压互感器,A相熔断时,B、C相的合成磁通不通过A相铁芯,从边上的铁芯形成回路,所以A相铁芯内没有磁通,a相也就没有电压了。这当然是纯理论的,实际上A相铁芯中还是有一点磁通通过的,只不过很少,a相也会有很低的电压。
另外因为负载电流回流的关系,a相也会有一定的电压的。
合成磁通不经过A相的原因是有线圈的A相铁芯磁阻比无线圈铁芯大很多。