有资料上讲:运行中的变压器(Y/YO),或运行中的三相五柱式的电压互感器,如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么? 但有人说:变压器高压侧两相供电时,没电的那个铁芯柱里的磁通是另两个的矢量之和,也就是三个铁芯柱里仍然有互错120电角度的三相磁通,二次侧输出三相电压. 变压器或三相五柱式的电压互感器的三相铁芯是相通的,断线相自己没有电压,但它可以感应到其它有电相的电压,但资料上讲如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么呢?

有资料上讲:运行中的变压器(Y/YO),或运行中的三相五柱式的电压互感器,如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么?
但有人说:变压器高压侧两相供电时,没电的那个铁芯柱里的磁通是另两个的矢量之和,也就是三个铁芯柱里仍然有互错120电角度的三相磁通,二次侧输出三相电压.
变压器或三相五柱式的电压互感器的三相铁芯是相通的,断线相自己没有电压,但它可以感应到其它有电相的电压,但资料上讲如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么呢?
免费打赏
lingxuct
2008年03月30日 12:09:10
2楼
Y/Y0电力变压器a相高压熔丝断后,低压a相还是有一定电压的,上面朋友已经分析,是另外二相磁路通过a相绕组产生的。
但这个电压较低,带不起负载。
回复
xu9652223
2008年03月30日 17:08:44
3楼


为什么低压这个电压较低,原因是什么?
回复
xu9652223
2008年03月30日 18:34:37
4楼
变压器(Y/YO)或三相五柱式的电压互感器,如果高压A相熔断器熔断,并且低压三相都不带负载,此时低压a相会有多少电压?
回复
xu9652223
2008年03月31日 16:57:55
5楼
我将该问题问了好多单位同事,都不知道。
那为朋友知道,大家一起探讨。
回复
showin3690
2008年03月31日 18:44:05
6楼
顶了 想知道
回复
sbudng_06
2008年03月31日 19:18:12
7楼
互感电压,是看互感系数多少而定,如果是全耦合,电压最高.不过高压电压互感器每相是分开的,即三个电压互感器.不存在互感.
回复
wj9988
2008年03月31日 23:44:55
8楼
有感应电压,但是很低,其他两相会偏高。这是我碰到的实际问题。具体为什么俺也解释不清楚。
回复
xu9652223
2008年04月01日 18:11:02
9楼

有感应电压,但为什么很低,其他两相会偏高.
大家一起探讨。
回复
xu9652223
2008年04月04日 21:53:16
10楼
一网友说:
三相五柱式的电压互感器,A相熔断时,B、C相的合成磁通不通过A相铁芯,从边上的铁芯形成回路,所以A相铁芯内没有磁通,a相也就没有电压了。这当然是纯理论的,实际上A相铁芯中还是有一点磁通通过的,只不过很少,a相也会有很低的电压。
另外因为负载电流回流的关系,a相也会有一定的电压的。
合成磁通不经过A相的原因是有线圈的A相铁芯磁阻比无线圈铁芯大很多。
回复
qian68747
2008年04月22日 15:54:59
11楼
如果是理想的三相五柱式电压互感器那一次A相熔断,二次a相是没有磁通也没有电压的.但实际有B,C相的漏磁通所以二次a 相有很低的电压.