各室内空气设计参数规定
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年09月01日 14:20:48
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:室内空气设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、供暖室内设计温度应符合下列规定:   1.严寒和寒冷地区主要房间应采用?24°C; 2.夏热冬冷地区主要房间宜采用16°C?22°C; 3.设置值班供暖房间不应低于5T:。     二、舒适性空调室内设计参数应符合以下规定:   1.人员长期逗留区域空调室内设计参数应符合表

知识点:室内空气设计参数

来源:网络,如有侵权,请联系删除


一、供暖室内设计温度应符合下列规定:

 

1.严寒和寒冷地区主要房间应采用?24°C;

2.夏热冬冷地区主要房间宜采用16°C?22°C;

3.设置值班供暖房间不应低于5T:。

 

 

二、舒适性空调室内设计参数应符合以下规定:

 

1.人员长期逗留区域空调室内设计参数应符合表

 

类别

热舒适度等级

温度(℃)

相对湿度(%

风速(m/s)

供热工况

1

22 ?24

30

0.2

2

18?22

-

0.2

供冷工况

1

24 ?26

40 ?60

0.25

2

26 ?28

≤70

≤0.3

注:1级热舒适度较高,2级热舒适度一般。

 

2.人员短期逗留区域空调供冷工况室内设计参数宜比长期 逗留区域提高1?2,供热工况宜降低1?2。短期逗留 区域供冷工况风速不宜大于0.5m/s,供热工况风速不宜大于0.3m/s

 

三、工艺性空调室内设计温度:

 

相对湿度及其允许波动范围,应根据工艺需要及健康要求确定。人员活动区的风速,供热工况时,不宜大于0.3m/s;供冷工况时,宜采用0.2m/s?0.5m/s。

 

四、供暖与空调的室内热舒适性应:

 

按现行国家标准《中等热 环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》GB/418049的有关规定执行,采用预计平均热感觉指数(PMV)和 预计不满意者的百分数(PPD)评价,热舒适度等级划分应按下表采用。

热舒适度等级

PMV

PPD

1

-0. 5PMV0. 5

10%

2

-lPMV<-0.5, 0.5 1

27%

 

五、辐射供暖室内设计:

 

温度宜降低2℃;辐射供冷室内设计 温度宜提高0.5℃?1.5℃。

 

六、设计最小新风量应符合下列规定:

 

1. 公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表规定。

 

建筑房间类型

新风量

办公室

30

客房

30

大堂、四季厅

10

 

2. 设置新风系统的居住建筑和医院建筑,所需最小新风量 宜按换气次数法确定。居住建筑换气次数宜符合表1规定,医院建筑换气次数宜符合表2规定。

 

(表1)居住建筑设计最小换气次数

人均居住面积FP

每小时换气次数

FP10m2

0.70

10m2 20m2

0.60

20m2 50m2

0.50

FP>50m2

0.45

 

(表2)医院建筑设计最小换气次数

功能房间

每小时换气次数

门诊室

2

急症室

2

配药室

5

放射室

2

病房

2

 

 

3.高密人群建筑每人所需最小新风量应按人员密度确定,且应符合下列表1规定。

 

(表1)高密人群建筑每人所需最小新风量  m3/(H*人)

建筑类型

人员密度PF(人/m2)

PF≤0.4

0.4<PF≤1.0

PF〉1.0

影剧院、音乐厅

大会议厅、多功能厅、会议室

14

12

11

商场、超市

19

16

15

博物馆、展览厅

19

16

15

公共交通等候室

19

16

15

歌厅

23

20

19

酒吧、咖啡厅、宴会厅、餐厅

30

25

23

游艺厅、保龄球房

30

25

23

体育馆

19

16

15

健身房

40

38

37

教室

28

24

22

图书馆

20

17

16

幼儿园

30

25

23

推荐资料:

冰蓄冷低温送风系统设计方法(1):室内计算参数、舒适感、室内空气品质

https://ziliao.co188.com/p50146759.html 

工业建筑采暖通风与空气调节设计规范

https://ziliao.co188.com/p62319147.html 

免费打赏
放水发电
2022年09月01日 14:55:07
2楼

资料·还可以,最好能上传分享一些附件资料

回复

相关推荐

APP内打开