知识点:室内空气设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、供暖室内设计温度应符合下列规定: 1.严寒和寒冷地区主要房间应采用?24°C; 2.夏热冬冷地区主要房间宜采用16°C?22°C; 3.设置值班供暖房间不应低于5T:。 二、舒适性空调室内设计参数应符合以下规定: 1.人员长期逗留区域空调室内设计参数应符合表
知识点:室内空气设计参数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、供暖室内设计温度应符合下列规定:
1.严寒和寒冷地区主要房间应采用?24°C;
2.夏热冬冷地区主要房间宜采用16°C?22°C;
3.设置值班供暖房间不应低于5T:。
二、舒适性空调室内设计参数应符合以下规定:
1.人员长期逗留区域空调室内设计参数应符合表:
类别 |
热舒适度等级 |
温度(℃) |
相对湿度(% |
风速(m/s) |
供热工况 |
1级 |
22 ?24 |
≥30 |
≤0.2 |
2级 |
18?22 |
- |
≤0.2 |
|
供冷工况 |
1级 |
24 ?26 |
40 ?60 |
≤0.25 |
2级 |
26 ?28 |
≤70 |
≤0.3 |
注:1级热舒适度较高,2级热舒适度一般。
2.人员短期逗留区域空调供冷工况室内设计参数宜比长期 逗留区域提高1℃?2℃,供热工况宜降低1℃?2℃。短期逗留 区域供冷工况风速不宜大于0.5m/s,供热工况风速不宜大于0.3m/s
三、工艺性空调室内设计温度:
相对湿度及其允许波动范围,应根据工艺需要及健康要求确定。人员活动区的风速,供热工况时,不宜大于0.3m/s;供冷工况时,宜采用0.2m/s?0.5m/s。
四、供暖与空调的室内热舒适性应:
按现行国家标准《中等热 环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》GB/418049的有关规定执行,采用预计平均热感觉指数(PMV)和 预计不满意者的百分数(PPD)评价,热舒适度等级划分应按下表采用。
热舒适度等级 |
PMV |
PPD |
1级 |
-0. 5≤PMV≤0. 5 |
≤10% |
2级 |
-l≤PMV<-0.5, 0.5
|
≤27% |
五、辐射供暖室内设计:
温度宜降低2℃;辐射供冷室内设计 温度宜提高0.5℃?1.5℃。
六、设计最小新风量应符合下列规定:
1. 公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表规定。
建筑房间类型 |
新风量 |
办公室 |
30 |
客房 |
30 |
大堂、四季厅 |
10 |
2. 设置新风系统的居住建筑和医院建筑,所需最小新风量 宜按换气次数法确定。居住建筑换气次数宜符合表1规定,医院建筑换气次数宜符合表2规定。
(表1)居住建筑设计最小换气次数
人均居住面积FP |
每小时换气次数 |
FP≤10m2 |
0.70 |
10m2
|
0.60 |
20m2
|
0.50 |
FP>50m2 |
0.45 |
(表2)医院建筑设计最小换气次数
功能房间 |
每小时换气次数 |
门诊室 |
2 |
急症室 |
2 |
配药室 |
5 |
放射室 |
2 |
病房 |
2 |
3.高密人群建筑每人所需最小新风量应按人员密度确定,且应符合下列表1规定。
(表1)高密人群建筑每人所需最小新风量 m3/(H*人)
建筑类型 |
人员密度PF(人/m2) |
||
PF≤0.4 |
0.4<PF≤1.0 |
PF〉1.0 |
|
影剧院、音乐厅 大会议厅、多功能厅、会议室 |
14 |
12 |
11 |
商场、超市 |
19 |
16 |
15 |
博物馆、展览厅 |
19 |
16 |
15 |
公共交通等候室 |
19 |
16 |
15 |
歌厅 |
23 |
20 |
19 |
酒吧、咖啡厅、宴会厅、餐厅 |
30 |
25 |
23 |
游艺厅、保龄球房 |
30 |
25 |
23 |
体育馆 |
19 |
16 |
15 |
健身房 |
40 |
38 |
37 |
教室 |
28 |
24 |
22 |
图书馆 |
20 |
17 |
16 |
幼儿园 |
30 |
25 |
23 |
推荐资料:
冰蓄冷低温送风系统设计方法(1):室内计算参数、舒适感、室内空气品质
https://ziliao.co188.com/p50146759.html
工业建筑采暖通风与空气调节设计规范