变流量水力平衡分析
云卷云舒a
2022年08月31日 13:30:10
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:变流量水力平衡系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1静态水力平衡的实现     通过在相应的部位安装静态水力平衡设备,使系统达到静态水力平衡。     实现静态水力平衡的判断依据是:当系统所有动态水力平衡设备均设定到设计参数位置(设计流量或压差),所有末端设备的温度控制阀门(温控阀、电动二通阀和电动调节阀等)均处于全开位置时(这时系统是完全定流量系统,各处流量均不变),系统所有末端设备的流量均达到设计流量。      

知识点:变流量水力平衡系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1静态水力平衡的实现    

通过在相应的部位安装静态水力平衡设备,使系统达到静态水力平衡。    

实现静态水力平衡的判断依据是:当系统所有动态水力平衡设备均设定到设计参数位置(设计流量或压差),所有末端设备的温度控制阀门(温控阀、电动二通阀和电动调节阀等)均处于全开位置时(这时系统是完全定流量系统,各处流量均不变),系统所有末端设备的流量均达到设计流量。      

从上可以看出,实现静态水力平衡的目的是保证末端设备同时达到设计流量,即设备所需的最大流量。避免了一般水力失调系统一部分设备还没有达到设计流量,而另一部分已远高于设计流量的问题。因此它解决的是静态平衡和系统能力问题,即保证系统能均衡地输送足够的水量到各个末端设备。      

但是,末端设备在大部分时间是不需要这么大的流量的。因此,系统不但要实现静态水力平衡,还要实现动态水力平衡。


2动态水力平衡的实现      

通过在相应部位安装动态水力平衡设备,使系统达到动态水力平衡。它包含两方面内容:  

(1)当系统其它环路发生变化时,自身环路关键点压差并不随之发生变化,当自身的动态阀门(如温控阀、电动调节阀)开度不变时,流量保持不变。

(2)变流量系统动态水力平衡一般是通过动态水力平衡设备将双管并联系统关键点压差恒定在设计压差来实现的。因此变流量动态水力平衡系统也可叫做变流量定压差系统。压差调节是变流量系统的主要调节方式。实际上,动态水力平衡的另一关键设备流量调节器也是通过阀体内部关键点恒定压差(关键点间的节流装置开度不变)来保持流量不变的。  

推荐资料:

暖通空调变流量水力系统的全面平衡

https://ziliao.co188.com/p86169.html 

暖通空调变流量全面水力平衡系统常用形式介绍

https://ziliao.co188.com/p37013878.html 