知识点:水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: (1)按原理可分为:闭式和开式; (2)按供、回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; (3)按供、回水管道数量分为:双管制、三管制和四管制; (4)按供、回水干管的布置形式分为:水平式和垂直式; (5)按调节方式可分为:定水量和变水量。
知识点:水系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型:
(1)按原理可分为:闭式和开式;
(2)按供、回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;
(3)按供、回水管道数量分为:双管制、三管制和四管制;
(4)按供、回水干管的布置形式分为:水平式和垂直式;
(5)按调节方式可分为:定水量和变水量。
1、闭式系统和开式系统
闭式系统:管路不与大气相接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。
开式系统:管路之间有贮水箱(或水池)通大气,自流回水时,管路通大气的系统。
闭式系统示意图 开式系统示意图
闭式和开式系统的优缺点:
类型 |
优点 |
缺点 |
闭式系统 |
1、由于管路不与大气相接触,管道与设备不易腐蚀。 2、不需克服静水压力,循环水泵的压力低,水泵的功率相对较小。 3、系统简单。 |
1、蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常开动。 2、膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。 |
开式系统 |
冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水温度的波动可以小一些。 |
1、冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。 2、需要增加克服静水压力的额外能量。 3、输送能耗大。 |
2、同程式系统和异程式系统
同程式系统:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。
异程式系统:经过各并联环路的管长不等,管路的阻力不等;需在各并联管网上增加相应的调节阀来调节水网平衡。
同程式系统与异程式系统的优缺点:
类型 |
优点 |
缺点 |
同程系统 |
同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。 |
同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。 |
异程系统 |
异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。 |
各并联环路管路长度不等,阻力不等,流量分配难以平衡。 |
3、双管制系统、三管制系统和四管制系统
双管制系统:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
三管制系统:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。
四管制系统:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。
三种系统各自的优缺点:
类型 |
优点 |
缺点 |
双管制系统 |
双管制系统管网系统简单,占用空间少;初投资低。 |
无法同时满足供冷与供热的要求。 |
三管制系统 |
三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单。 |
比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。 |
四管制系统 |
四管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求。 |
管路系统复杂,初投资高,占用建筑空间较多。 |
4、定水量系统和变水量系统
定水量系统:定水量系统中的水量是不变的,它通过改变供回水温差来适应房间负荷的变化。这种系统各空调末端装置,采用受设在空调房间内的温控器控制的电动三通调节阀调节。
变水量系统:变水量系统是通过改变空调负荷侧的水流量来适应房间负荷的变化。这种系统各空调末端装置,采用受设在空调房间内的温控器控制的电动二通调节阀节。
定流量和变流量系统的优缺点:
类型 |
优点 |
缺点 |
定流量系统 |
系统简单,操作方便;不需要复杂的控制系统。 |
配管设计时,不能考虑同时使用系数;输送能耗始终处于额定的最大值,不利于节能。 |
变流量系统 |
输送能耗随负荷的减少而降低;可以考虑同时使用系数,使管道尺寸、水泵容量和能耗都减少。 |
系统相对要复杂些;必须配置自控装置;单式泵时若控制不当有可能产生蒸发器结冰事故。 |
5、一次泵系统和二次泵系统
一次泵系统:冷、热源侧与负荷侧合用一套循环水泵。
二次泵系统:冷、热源侧与负荷侧分成两个环路,冷源侧配置定流量循环泵即一次泵,负荷侧配置变流量循环泵即二次泵。
一次泵和二次泵系统的优缺点:
类型 |
优点 |
缺点 |
一次泵系统 |
系统简单,初投资低;运行安全可靠,不存在蒸发器结冰的危险。 |
不能适应各区压力损失悬殊的情况;在绝大部分运行时间内,系统处于大流量、小温差的状态,不利于节约水泵的能耗。 |
二次泵系统 |
能适应各区压力损失悬殊的情况,水泵扬程有把握可能降低;能根据负荷侧的需求调节流量;由于渡过蒸发器的流量不变,能防止蒸发器发生结冰事故,确保冷水机组出水温度稳定;能节约一部分水泵能耗。 |
总装机功率大于单式泵系统;自控复杂,初投资高;易引起控制失调的问题;在绝大部分运行时间内,系统处于大流量、小温差的状态,不利于节约水泵的能耗。 |
总起来说,一般建筑物的普通舒适性中央空调,其冷(热)水系统宜采用一次水泵、变水量调节、双管制的闭式系统,并尽可能为同程式或分区同程式。