在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
不要做这样冒险的事,用砌块或120砖墙时现浇板加厚加暗筋的方式还行,240墙不要考虑就不行.
回复
23楼
那得看你的80厚的板是多大的开间了,开间太大的话放240墙肯定是不行的,一般情况下隔墙都是12的,你可以把隔墙用轻体板的,板内可以做暗梁!!!
回复
24楼
一般是不可以的
回复
25楼
板是用10的二级钢筋,按150的间距配的。听说施工的时候为了省事,这样做的,而且还没有做负筋。墙是24的改不了啊。
回复
26楼
可以,可参考《全国民用建筑工程设计技术措施/结构》第18页,2.7条。但在隔墙位置楼板下钢筋应该加强呀!特别是在采用无粘接预应力结构楼板时,隔墙位置是可以随用户自由隔断的。
回复
27楼
我是不会这样做的,,现在没出问题,,那不能说以后没问题,如果一旦出现满载的情况就有可能出问题了,,,
回复
28楼
27楼说得我心里洼凉洼凉的。那么改成180墙应该可以了吧。
回复
29楼
既然是隔墙,为何不做120的或其他的轻材料了。
可以在墙下做个暗梁的。
回复
30楼
240的隔墙放在80厚的板上是有问题的。绕度会使隔墙压坏,但是可以考虑加大隔墙与楼板交界处的空隙,可以斜砌几皮砖。没有梁的话,为什么要用240的墙,一般的砌块隔墙根据砌块的尺寸都是90~120。
回复
31楼
搞什么啊,一定要梁托墙啊,5.24*墙高线荷载有多大,你这样是在吃安全系数啊,你们审图的也让过了~~~~~~~~??
回复