一、图解石材与石材拼接工艺做法 二、图解石材暗门工艺做法 三、图解石材隔墙工艺做法 四、管井暗门石材/木质/壁纸饰面做法
①、石材与石材拼接要做到防撞,需采用石材倒角/磨边方法
②、石材与石材拼接若在一个平面上,需做留缝、倒角、错位或采用收口条等,不建议直接对接
准备工作→现场放线→材料加工→基层处理→石材干挂结构框架固定→石材专用AB胶粘结→铺贴石材→完成面处理
④、双面石材隔墙厚度过厚,应采用5#角钢、8#槽钢做横撑或斜撑
⑤、墙面3m以内加一个支撑点3m以至4m两个支撑点,平均间距大于1.5m小于1.3m即加支撑点
● 施工注意点:
1、管井门石材暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启,石材暗门开启后应保证管井防火门90°开启。
2、如管井防火门为双开门时,石材暗门也应该为双开石材暗门,做法参考单扇门。
3、暗门钢骨架横向龙骨中间至少加一道斜撑,图中标注的钢龙骨尺寸均为最小尺寸,不能小于图中尺寸。
1、管井门木质暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启;木质暗门的宽度以必须保证管井防火门能90°开启为原则。
2、如管井防火门为双开门时,木质暗门也应该为双开木质暗门,两扇门门缝间预设“企口”。
3、木质暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成”口"字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面木饰面做法与周边木饰面相同,反面清漆喷涂,颜色与正面相同,无需木皮。
4、木质暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框。
5、为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上。
6、根据设计需要分缝处理的管井门暗门,必须深化合理分缝,保证整体美观效果。
1、管井门壁纸暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启;壁纸暗门的宽度以必须保证管井防火门能90°开启为原则。
2、壁纸暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成”口”字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面壁纸做法与周边壁纸相同,反面清漆喷涂,颜色与壁纸相同。
3、壁纸暗门门扇四周和周边壁纸四周均应安装5mm厚不锈钢收口,并突出壁纸面3mm。
4、如管井防火门为双开门时,壁纸暗门也应该为双开木质暗门,两扇门门缝间预设“企口”并同时安装5mm厚不锈钢收边。
5、壁纸暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框。
6、为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上。
7、根据设计需要分缝处理的管井门暗门,必须深化合理分缝,保证整体美观效果。
1、消火栓石材暗门高度根据设计方案而定并保证暗门160° 开启。
2、砌筑墙体时预留洞口的宽度需〉消防箱宽度+300mm,洞口的深度需〉消防箱厚度+120mm;干挂石材装饰面厚度需根据现场确定,且必须保证石材完成面到消防栓的净深度大于275mm。
3、暗门钢骨架横向龙骨中间至少加一道斜撑,且图中标注的钢龙骨尺寸均为最小尺寸。
1、消火栓木质暗门高度根据设计方案而定并保证比消火栓高;木质暗门的宽度必须至少大于消防箱宽度150mm,并保证暗门能160°开启为原则。
2、木质暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成”口”字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面木饰面做法与周边木饰面相同,反面清漆喷涂,颜色与正面相同,无需木皮。
3、木质暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框。
4、为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上。
5、根据设计需要分缝处理的管井门暗门,必须深化合理分缝,保证整体美观效果。
1、消火栓壁纸暗门高度根据设计方案而定并保证比消火栓高;壁纸暗门的宽度必须至少大于消防箱宽度150mm,并保证暗门能160°开启为原则。
2、壁纸暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成“口"字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面壁纸做法与周边壁纸相同,反面清漆喷涂,颜色与壁纸相同。
3、壁纸暗门门扇四周和周边壁纸四周均应安装5mm厚不锈钢收口,并突出壁纸面3mm。
4、木质暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框。
5、为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上。
图中的墙面暗门造型,可能是采用的双转轴以实现2段折叠式的嵌入闭合,大家不妨思考一下它的构成,和施工难点在哪里?
可能是因为转轴或合页质量不过硬,在转动过程中摩擦较大,建议在暗门的内部做一个推弹门吸,来保证暗门关上后的密闭性。
常见如壁纸,布艺等裱糊材料的暗门上,建议采用其它材质收口,规避起翘的问题。
尽管暗门外部饰面满足效果要求,但对品质要求高的项目建议在内部封板遮盖处理。