5.1 一般规定 5.1.1 隔震结构宜采用的隔震支座类型,主要包括天然橡胶支座、铅芯橡胶支座、高阻尼橡胶支座、弹性滑板支座、摩擦摆支座及其他隔震支座。 5.1.2 隔震层设计时,隔震支座应符合下列规定: 1 隔震支座的力学分析模型宜符合本标准附录D的规定; 2 隔震支座的性能参数及滞回曲线应由所用产品的试验确定; 3 隔震支座的设置部位除应按计算确定外,尚应考虑便于检查和替换;

5.1 一般规定

5.1.1 隔震结构宜采用的隔震支座类型,主要包括天然橡胶支座、铅芯橡胶支座、高阻尼橡胶支座、弹性滑板支座、摩擦摆支座及其他隔震支座。

5.1.2 隔震层设计时,隔震支座应符合下列规定:

1 隔震支座的力学分析模型宜符合本标准附录D的规定;

2 隔震支座的性能参数及滞回曲线应由所用产品的试验确定;

3 隔震支座的设置部位除应按计算确定外,尚应考虑便于检查和替换;

4 设计文件上应注明对支座的性能要求,支座安装前应具有符合设计要求的型式检验报告及出厂检验报告;

5 隔震支座整体设计使用年限不应低于隔震结构的设计使用年限,且不宜低于50年;

6 隔震层设置在有耐火要求的使用空间时,隔震支座及其连接应根据使用空间的耐火等级采取相应的防火措施,且耐火极限不应低于与其连接的竖向构件的耐火极限。

5.1.3 隔震层顶板应有足够的刚度,当采用整体式混凝土结构时,板厚不应小于160mm。

5.1.4 隔震层设计应能保证避免上部结构及隔震部件正常位移或变形受到阻挡。特殊设防类隔震建筑考虑极罕遇地震作用时,可采用相应的限位措施保护。

5.1.5 除特殊规定外,各类型隔震支座及隔震构造尚应符合现行国家标准《橡胶支座 第1部分:隔震橡胶支座试验方法》GB 20688.1、《橡胶支座 第3部分:建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3、《橡胶支座 第5部分:建筑隔震弹性滑板支座》GB 20688.5的相关规定。