一、 工程概况及设计参数 本工程位于四川省宜宾市,综合楼总建筑面积5688.7㎡,地上4层,首层层高6.0m ,二、三层层高5.4m,四层层高5.5m,屋顶构架层层高4.0m,建筑结构高度为23.9m。 本工程结构体系采用钢筋混凝土框架结构,设计工作年限50年,安全等级为一级,重点设防类(乙类)。抗震设防烈度为7度,设计基本加速度为0.15g,场地类别为III类,设计地震分组为第二组,场地特征周期为0.55s。基本风压( 50年一遇)为0.30kN/㎡。
一、 工程概况及设计参数
二、本工程隔震设计所依据的主要规范、图集
1)《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008);
2) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
3) 《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018);
4) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016版);
5) 《叠层橡胶支座隔震技术规程》(CECS126:2001);
6) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版);
7) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010);
8) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
9) 《建筑结构隔震构造详图》(03SG610-1);
10) 《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验标准》(DBJ53/T-47-2020);
11) 《建筑工程叠层橡胶隔震支座施工及验收标准》(DBJ53/T-48-2020);
12) 《建筑隔震工程专用标识技术规程》(DB53/T-70-2015);
13) 《建筑隔震设计标准》(GB/T 51408-2021)。
本工程隔震层设置在地下室顶板,其优点是:
1.不影响建筑使用功能;
2.隔震支座检修及维护方便;
3.不额外增加地下室开挖深度,最大程度利用顶板覆土高度消化隔震层高度,经济性好。
本工程采用的是铅芯橡胶隔震支座+普通橡胶隔震支座,主要技术参数见下表。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
隔震层 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
隔震层 |
|
|
|
|
|
|
|