《消水规》第五章 供水设施供水设施第 5.1节消防水泵!
水满则溢111
2022年08月24日 11:14:01
只看楼主

今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第五章 供水设施第 5.1节消防水泵 5.1.1~5.1.8的内容。   5.1.1   消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。

今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第五章 供水设施第 5.1节消防水泵 5.1.1~5.1.8的内容。

  5.1.1  

消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。


本条主要说明消防水泵选型的确定因素。

要求消防水泵要以电动机或柴油机直接传动,不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。这里需要解释一下,双动力驱动水泵是指由两台电动机或电动机与发动机组合来驱动同一台水泵,本条规定不能采用这种方式。主要原因是双动力驱动水泵效果不好,容易误操作。)


  5.1.2   

消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。

(本条明确了一组消防水泵的概念,由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。我们通常所说的一用一备或两用一备就是一组的意思,而自喷、消火栓应各算一组。)


  5.1.3  

消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。

图片


(从流量扬程性能曲线可知,流量和扬程是反比的关系,流量越大,扬程越小,流量越小,扬程越大。)


  5.1.4 

单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。


(本条对单台消防水泵的最小和最大额定流量作了规定。最小额定流量10L/s,以两只水枪的水量为限,要满足同一个平面内两只消防水枪的2股充实水柱同时到达任何一个部位的要求。同时水泵额定流量也不能太大,因为额定流量越大,泵启动的时间越长。)


  5.1.5 

当消防水泵采用离心泵时,泵的型式宜根据流量、扬程、气蚀余量、功率和效率、转速、噪声,以及安装场所的环境要求等因素综合确定。

(离心泵是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。)


  5.1.6 

消防水泵的选择和应用应符合下列规定:

1. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;

2. 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求; 

3. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;

(此处第1款~第3款为强制性条文,须严格执行。

电动机驱动的消防水泵,电动机应干式安装,因为电机湿式安装维修不方便,且电机在水中有漏电危险。)


4. 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;

(这里两个数据需要记住:140%和120%,

即1.4倍和1.2倍,分别为水泵零流量时压力的上限和下限,140%是“不应”,120%是“不宜”)


5. 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;

这里的65%也是易考点,当流量达到设计流量的1.5倍时,水泵出口压力不能低于设计工作压力的0.65。保证水泵在超流量时还有足够的压力。)


6.泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。

此处注意是“低流量”,因为流量越低,压力越大。

在最大压力时密封方式和材料能够满足要求,那其他压力时都能满足。)


7. 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;

(同一组泵包括备用泵和工作泵,这里指工作泵不超过3台,不包括备用泵。)

8. 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。


  5.1.7 

消防水泵的主要材质应符合下列规定:

1. 水泵外壳宜为球墨铸铁;

2. 叶轮宜为青铜或不锈钢。


  5.1.8 

当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:

1. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机;

2. 柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;

3. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;

4. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;

5. 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

本条规定了采用柴油机泵时的原则性技术规定,第1~4款为强制性条文

柴油机泵要求采用压缩式点火,目的是热备,保证能随时自动启动。试运行时间不应小于24h,防止有些柴油机泵出现喘振等不良现象。要求保证蓄电池的可靠性,能随时自动启动柴油机泵,另外我们也要注意第5款,柴油机泵油箱储量问题,按1.5 L/kW 配置,不应小于50%的储量)

内容源于网络,如有侵权,请联系删除