这两种房间的全面通风设计,很多设计师都做不好,却敢说自己优秀
心软的投影仪
2022年08月22日 21:58:36
来自于通风排烟
只看楼主

  问题一:厨房局部排风量不足   改进措施: 厨房内的热加工间所设局部排风量不应小于计算总排风量的65%。见JGJ64-89第4.2.3条。   问题二:位于柴油发电机房及燃油锅炉房的日用油箱间没有设排风系统 改进措施: 日用油箱间由防火墙和其他房间隔开,由于日用油箱间设在机房内部,成为密闭房间,没有通风时,油蒸汽会越聚越多。因此,暖通设计杜老师提醒,必须设置机械排风把油蒸汽直接排至室外。当燃油闪点小于或等于45°C时通风机应为防爆型。

 

问题一:厨房局部排风量不足

 

改进措施:

厨房内的热加工间所设局部排风量不应小于计算总排风量的65%。见JGJ64-89第4.2.3条。

 

问题二:位于柴油发电机房及燃油锅炉房的日用油箱间没有设排风系统

改进措施:

日用油箱间由防火墙和其他房间隔开,由于日用油箱间设在机房内部,成为密闭房间,没有通风时,油蒸汽会越聚越多。因此,暖通设计杜老师提醒,必须设置机械排风把油蒸汽直接排至室外。当燃油闪点小于或等于45°C时通风机应为防爆型。

免费打赏

相关推荐

APP内打开